三相五线制总功率360KW用多大的电缆?
三相五线制总功率360KW用多大的电缆?是加热设备的用线,求解
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-01
截面300的电缆才能带500A,你这个设备单相电流为1590A,至少要四条300的电缆并起来才行,晕死,那截面都不只1200了,直接用母排算了。
相似回答
三相五线制
380V
电缆
能承载多少千瓦
答:
额定功率=360kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,
可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
三相五线制总功率360KW用多大的电缆?
答:
截面300的电缆才能带500A
,你这个设备单相电流为1590A,至少要四条300的电缆并起来才行,晕死,那截面都不只1200了,直接用母排算了。
求
电缆线
径选择算法
答:
你的电路
总功率
是:P=60*6KW =
360KW
载流量为:I=P/1.732/U/COSφ=360/1.732/0.38/0.8≈684(A)大截面铜芯
电线
每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=684/2.5=274(平方)选择
三相五线
规格可以选择:3*70+2*35
线缆
外径:47mm-52mm ...
各位师傅:车间15台注塑机,
总功率360KW
,现要对其配电,请问配多少平方的线...
答:
车间15台注塑机,
总功率360KW
,取需要糸数0.6(同时使用糸数).(冷加工机床取0.35)则360X0.6=216安.查表选95平方铜芯导线允许237安 .如计入发展增加设备可选120平方
大家正在搜
300千瓦用多大电缆线
30kw用多大的电缆
60千瓦380用多大电缆
60kw用多大的电缆
三相五线制电缆
50kw用多大的电缆
40千瓦用多大电缆线
70千瓦380用多大电缆
150千瓦用多大电缆线