求电缆线径选择算法

我有一天低压柜(三相五线制),输出60路,每路最大功率6kw,求进线线径大小的算法,麻烦怎么算的写的详细一点,谢谢!
我必须采用WDZB-SYFFR电缆,你们算的也太大了吧

你的电路总功率是:P=60*6KW =360KW
载流量为:I=P/1.732/U/COSφ=360/1.732/0.38/0.8≈684(A)
大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:
S=684/2.5=274(平方)
选择三相五线规格可以选择:3*70+2*35 线缆外径:47mm-52mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-30
你好:希望可以帮到你。
三相五线 380V的电压 每路最大 6KW 电流大概是14A 你用的是YJV交联电缆的话用3*2.5+2*1.5的电缆就可以了。电缆外径外11mm左右算出面积是94.985mm2 乘你的60根 再乘1.2-1.5倍系数 大概是要留8548mm2的圆孔。
第2个回答  2010-12-30
你的总功率大约有360KW,大约工作电流在720A左右,我看你得用50*5的铜排比较好。
50*5的铜排的安全载流量是755A.
三相电机的电流大约是:1KW是2A.
三相电灯点热器具的电流大约是:1KW是1.5A.
三相四线供电的日光灯电流大约是:1KW是3A.本回答被网友采纳
相似回答