44问答网
所有问题
当前搜索:
38千瓦三相电用多少平方线
38
OV1万3
千瓦用多大线
答:
三相
380V的1万瓦=10
千瓦电
负荷电流20A左右,4平方铜
电线
;单相220V的1万瓦电负荷电流46A左右,需要用6平方铜电线;最细得用多粗,如果电压10KV的1万瓦电负荷,最细可以用0.3
平方的铜线
。用单相15(60)的电表或三相四线制3*5(20)的电表 电线明装用6平方的铜塑线,穿塑料管用10平方的铜塑线,...
用电公率是3
千瓦
电压
38
OV线长20米。
用多大平方
电缆。求公式
答:
三百八十伏的三
千瓦的三相
电动机,电流是六点五安左右,二十米的长度,用零点七五的国标铜线就可以了。
电线的
选用原则是根据线长度和用电器功率选择。常用的计算是:导线电阻系数,除以导线截面积,乘以电线长度,再乘以用电器工作电流,等于电压降。运行电压降一般是选择百分之五到十,
铜线的
电阻系数按...
120
平方
铝
电线38
O伏的能带
多少千瓦三相电的
?
答:
根据口诀“十下五,百上二”的120
平方
铝线可uh承载240A的电流,
三相电
负载为91
Kw
!
14
千瓦
380和5千瓦220
用多大线
?
答:
额定功率=14+15×3=29
kW
,
三相
电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=55.1A,可选电缆:10mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离...
16
平方
铝线,120米长,发电机发电,
三相电
,能带
多少千瓦
电机。
答:
16
平方
铝线,负载电流90A左右,考虑到120米输电线路,按70A计算,可以带40kw 电动机,电动机需要降压启动,直接启动有些勉强。
380V四
平方
铜芯线能带
多少千瓦
答:
根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=21061*1=21
千瓦
。电动机是感性负载,功率因数低,一般取0.75,得P2=S*功率因数==21061*0.75=15795瓦 约=16千瓦 因此
三相
4
平方线
可负荷阻性负载21千瓦 ;可负荷三相电动机16...
38
ov用3oo
千瓦的
电器
需要多少平方
的
线
?
答:
计算电流选择导线:I=P/U/√3/cosφ=300000/380/1.732/0.85=536.3A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:536.3×(1+20%)=643.5A 选用2根95mm²的铜芯
电线
并联使用合适 ,它的安全载流量325A,2根并用650A,即:BV-3(2×95)+2(2×50)。或者选用2根150mm²...
20
千瓦三相电用多大平方线
?
答:
20
千瓦三相电用
25平方的线。用25
平方的电线
就够,若是单相20KW功率,它的电流大概是在90A,而25平方铜芯线的安全载流量又是在120A。若是三相电压的话,只要用10平方的电线就够,在选择电线时,长度要特别注意的,如果太长的话只能加大线径。线的选购 首先选择电线,要看包装,好的电线包装完整,...
三相电
20
千瓦用多大
电缆线?
答:
选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16
平方的
多股
铜线
电缆。
三相
电表,50A空开足够用 ...
25
平方
铝线能带
多少千瓦
答:
这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89
kw
,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右。通过以上推算,25
平方
铝线1500米远大概能带载4-5个