20千瓦三相电用多大平方线?

如题所述

20千瓦三相电用25平方的线。用25平方的电线就够,若是单相20KW功率,它的电流大概是在90A,而25平方铜芯线的安全载流量又是在120A。若是三相电压的话,只要用10平方的电线就够,在选择电线时,长度要特别注意的,如果太长的话只能加大线径。

线的选购

首先选择电线,要看包装,好的电线包装完整,而且上面有详细的产品信息,如规格、长度、日期及厂名等。此外还有国家认证书。反之如果电线包装字体模糊不清或不完善,不建议选购。其次在选择电线时,要看芯线的颜色,好的电线铜芯线呈紫红色,光泽好手感软。反之如果线芯偏黄或偏白,不建议选购,可能不是纯铜制成,后期易腐蚀。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-10

额定功率=20kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=38A,可选电缆:    

4mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量38A,相应功率20.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为108.8m;    

4mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率26.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为82.7m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量45A,相应功率23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为229.7m;    

6mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量40A,相应功率21.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为155.1m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为215.4m;    

4mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量40A,相应功率21.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;    

6mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量41A,相应功率21.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为94.6m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量40A,相应功率21.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为161.5m;    