三相电20千瓦要用几平方的电缆线?

如题所述

选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用

拓展资料

1:1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=40/6=6.7平方。工程上用的铜导线,一般以截面积(平方毫米)区分其规格,其规格系列有:(0.5,1,1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。

2:负载为三相380V20KW应使用至少3*16mm,选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。

3:但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应的电缆截面积。

4:三相380V20KW负载的电流 IeIe = 20KW/(根号3x380Vx0.8)=38A2、根据 Ie ,选择电缆截面积(空气中敷设)查阅生产厂的《电缆载流量参考表》知,适合38A电流的铜芯电缆有3*16mm --- 载流量为52A Ie3*10mm+1*6mm --- 载流量为52A Ie以上两种规格的铜芯电缆均可选择使用。

5:因为单相20KW功率大概有90安培的电流,16平方毫米铜电源线的安全载流量91A 。所以使用16平方的铜线电缆更为合适

参考资料 百度百科:三相供电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答