三相电20千瓦用几平方电缆?

二相电20千瓦用几平方电缆

20千瓦电机需要6平方的电缆线。根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85),I-相线电流(A),带入数据P=20kw,U=380V ;计算得,相线电流I=35A,在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2,33÷8=4.5mm^2,电缆最近的规格为6mm^2。

除此之外用线还要考虑线的长度也就是要考虑线损,另一方面要充分考虑到是发电机供电,不能给发电机增加额外负担,用线原则不取下限值。