40kw用多大电缆怎么计算
40千瓦的三相空调需要
用多大
的
电缆
答:
40千瓦的三相空调需要用25平方毫米的铜线
电缆
。40千瓦功率电流
计算
:三相:P=1.732UIcosφ,P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。计算:根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ)=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据电线电流对照表,
40KW
...
40千瓦380v
用多大电缆
线
答:
16平方铜芯
电缆
。可以根据公式:P等于1.732UI乘功率因素来
计算
电器设备的电流量,通常功率因素取0.8,U等于380V,电器电流等于40除以(1.732乘0.38乘0.8)等于75A。16平方铜芯电缆的安全承载电流通常为83A,因此40千瓦380v可用16平方铜芯电缆。
40千瓦的三相空调需要
用多大
的
电缆
答:
一、
40kw
三相用电设备的额定电流I=P/(√3×U×cosφ)=40/(1.732×0.38×0.90)=67.53A。(电压U=0.38kv、功率因数cosφ按0.90)。1、选用3×16+1×10的铜芯
电缆
(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。2、选用橡皮绝缘导线:铜线10mm??(安全载流量69A)、铝线16mm??(安全载流量69A...
怎么计算
单相
40kw用多大电缆
?
答:
单相电220V ,根据I=P/U得出:I=182A;铜线在25度的安全载流量是6A左右;182/6=30.3;所以单项
40KW
至少需要30平方的铜线。1.电阻
计算
电缆
的直流标准电阻可以按照下式进行计算:R20=ρ20(1+K1)(1+K2)/∏/4×dn×10;式中:R20——电缆在20℃时的支流标准电阻(Ω/km);ρ20——导线...
总负载
40KW
三相四线需
用多大
的铜芯
电缆
?
答:
根据公式I=P/(1.732*U*COSΦ)=40000/(1.732*380*0.9)=67.6A 再根据电流与配线口诀得: 25 35四三界, 25(mm^2)*4(A/mm^2)=100A>67.6A 所有可以选用3*25mm2+1*16mm2
电缆
。用VV线缆和YJV线缆都可以
40KW
,22OV,
用多大
的
电缆
答:
40KW
=40000W I=40000÷220≈182A 182÷3≈61平方毫米 (1平方毫米规定3A)用61平方毫米的
电缆
。亲,请【采纳答案】,您的采纳是我答题的动力,谢谢。
三相负载40千瓦,需要
多大
的
电缆
答:
可以配置16平方毫米的铜芯电缆。40千瓦的电器通常会使用单相电源,它运转时的电流小于80安,由于电器启动电流会比正常运转时的电流大,因此需配置25平方毫米的铜芯电线,也可以配置三相电源供电,这样可以选一些细点的电线,各相线都连接6个机器,则可以配备16平方毫米的铜芯线缆。
电缆使用
注意事项
电缆线
...
单相
40kw用多大电缆怎么计算
答:
40千瓦功率电流
计算
:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=40/(1.732×380V×0.85)=72A 根据电线电流对照表,
40KW
负载至少要选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线...
380的电压40个千瓦需要
多大
的空开和多大的
电缆
是
怎么算
出来的谢谢
答:
总负荷
40kw
,假设功率因数为0.8,则电流约76A,25平方的铜芯
电缆
载流量约115A,略有余量,空开选用100A/3P(塑壳)空开。
计算
方法:40/(3*0.22*0.8)=75.75A。
40千瓦220
用多大电缆
答:
40千瓦照明电流
计算
:三相电电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数
40KW
÷380÷1.732÷0.85=75A根据电线电流对照表,可以选择25平方的电线。