40kw用多大电缆怎么计算
40千瓦220
用多大电缆
答:
40千瓦照明电流
计算
:三相电电流计算:功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数
40KW
÷380÷1.732÷0.85=75A根据电线电流对照表,可以选择25平方的电线。
220V40千瓦
用多大
铝心
电缆
答:
以常用的VV型
电缆
为例,单相电压为220V,功率为
40kW
的负载,可选用:土壤中敷设:可以使用2x95平方毫米的铝芯电缆;空气中敷设:可以使用2x120平方毫米的铝芯电缆。选择过程:1、
计算
220V,40kW负载的电流 40kW/220V=182A 2、依据负载的电流,查找使用的电缆 经查阅电缆生产厂的《电缆载流量》表,见下...
总功率
40KW
,应该
用多大
截面的
电缆
?
怎么计算
?
答:
工作电压肯定是380V的3相4线制,总功率
40KW
电流 I=40/1.732/0.38/0.8=76A 开关选大一个型号,只能选100A的开关,80A的都不安全,然后根据05D1图集,101页 选35的
电缆
就行了,铜芯 铝芯的话得50的 也就是3*35+1*16 如果敷设方式不同 你可以从图集上查 反正差不多...
40KW
的用电设备
用多大
线径的
电缆
,单股应该多大的,若三相四线多大的
答:
40KW
的用电设备一般都是三相供电。用电电流:40*1.52/08=76A。25平方的
电缆
载流量为80A,考虑到配电线路压降损耗,以及安全性能因素,选用4*35²+1*16²的电缆是比较合理的。
电机功率
40kw
,电压380v,距离变压器300米,需
用多大
铝
电缆
?
答:
40W电机按80A额定电流
计算
,选VLV22-3*50+1*25平方的4芯铝芯
电缆
(参考电流量110A左右),计算单根300米线路损耗为3.5%,符合规范要求(小于5%),可以放心使用。
40KW
380v 请问要
用多大
的线
怎么算
求助
答:
40KW
380v ,工作电流:I=40/(1.732*0.38*0.8)=76A 选用铜导线面积:50平方毫米
40KW
要
用多大
的三相四线铝
电缆
答:
40kW
,如果是40kW的电动机额定电流大概80A左右,至少要用25平方铝线电流为100A;如果是非电机电源(家用电器照明等),三相分配平衡的情况下,电流为60A左右,至少要用16平方的铝线电流为64A,刚刚好且没有余量。所以40kW,建议使用25平方的铝线
40kw
380v
用多大电缆
电缆长度200米
怎么计算
?
答:
根据
计算
,假定你三相负载平衡,功率因数为1的情况,电流I=P/(U*根号3)=40000/(380*1.732)=60.78 A 以铜导线每平方毫米截面4A的标准,你电线截面大于20平方足够用了.还留了点余地.如果你用铝线的话还得稍微放大点线径.
三相380v电压
40KW
的电阻丝,60A电流,应该选用
多大
的
电缆
?如何
计算
的?
答:
三相380v,60A电流,应该选用铜
电缆
面积,在百米内不小于:S=60/2.5=24平方毫米 (根据电缆规格应选用不小于25平方毫米)
福彩是40千瓦电压是220伏用4×35平方的
电缆
是否可行?
答:
完全可以。因为
40kw
按200A电流
计算
,均分成三相,每相上大约70A,用4x35平方电锁是可以安全使用的。