44问答网
所有问题
当前搜索:
50平方电缆能带多少kw
50平方
毫米的铜芯
电线能带多少千瓦
?
答:
如果是
50平方
毫米的铜芯三相四线制
电缆可以带
64.335
千瓦
。计算方法如下:根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。电缆选择的...
五十平方电缆能带多大
电流
答:
答:
50平方
(50mm²)铜
电缆
在220V单相电时
能带
66
千瓦
;在380V三相电时能带158千瓦。解析:参考实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则50平方铜电缆所能承受的电流 50×6=300A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×300=66000W=66
kW
。在380V三相电源时,根据三相电功率...
50平方电缆能带多少千瓦
答:
50平方线
能够
带
68
千瓦
到97千瓦之间,最低不低于68千瓦,最高不高于97千瓦。50平方线使用的注意事项:1、我们在用50平方线的时候一定要注意温度,如果在一个高温下很容易产生烧焦或者断裂的现象,尤其是在炎热的夏季,温度非常的高,天气非常的闷,这个时候非常容易造成电路烧毁,严重的时候很有可能导致...
三相
50平方
铜芯
电缆能带多少千瓦
答:
1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.三相四线
50平方
的
电缆能带多少千瓦
,答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带...
50平方电缆
(380V五芯)
能带多少个千瓦
?
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线50平方的
电缆可以带
75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线
50平方电缆
载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
50平方
铜芯
电缆带多少kw
答:
50平方
毫米的铜芯
电缆
可以承载的功率为20-30
千瓦
左右。铜芯电缆的功率承载能力与其截面积、导体材料和绝缘材料等因素有关,因此需要根据具体情况来计算。一般来说,50平方毫米的铜芯电缆可以承载的功率为20-30千瓦左右。这个范围是根据国家标准GB/T18380.2-2015《低压电力电缆第2部分:额定电压1kV(Um=...
50平方
铝芯
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
铝芯
电缆能带
84
千瓦
。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
50平方
铝芯
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
铝芯
电缆能带
84
千瓦
。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
三相电
50平方
铜线能承受
多少千瓦
?
答:
三相四线制
50平方
毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.三相四线50平方的
电缆能带多少千瓦
,...
50平方
铜
电缆能带多少千瓦
答:
约可负载100
千瓦
,
50平方电缆
的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜