44问答网
所有问题
当前搜索:
50平方电缆能带多少kw
请问三相四线
50平方
铜芯
电缆
可负载
多少千瓦
、多少电流?
答:
约可负载100
千瓦
,
50平方电缆
的安全载流量约250A。电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流,电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线...
50平方
铝芯
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
铝芯
电缆能带
84
千瓦
。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件...
50平方
铜线能承受
多少千瓦
?
答:
三相四
线
制
50平方
毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯
电缆
可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)
KW
。相关信息:铜线一般是单层绝缘,单...
50平方
铝芯
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
的铝芯
电缆能带
84
千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如...
三相五线
50
方的
电缆
可承载
多少Kw
答:
三相五线50方的
电缆
可承载97.4
千瓦
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 所以功率可计算出:P=1.732*380*180*0.8=97.4千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,三相五线
50平方
的铜芯线可承载180A的电流。
50平方
铜线380v
能带多少千瓦
?
答:
答:
50平方
铜线380V
能带
158
千瓦
。解析:参考实用五金手册,每平方铜芯
线
安全工作电流是6A,50平方铜线可承受的总电流为 50×6=300A;380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×300×0.8≈157958W≈158
kW
【其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流...
三相四线
50平方
的
电缆能带多少千瓦
答:
三相四线制
50平方
毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.三相四线50平方的
电缆能带多少千瓦
,...
50平方
铜线380伏
能带多少千瓦
?
答:
三相四
线
制
50平方
的安全载流量是150A。如果负载是单台电机,只能带动75KW档的电动机(额定电流131A左右)。更大一档的就超载了。如果是多台中小功率电机,大致可以到80
KW
。
50平方电缆
三相四
线能带多少千瓦
?
答:
1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流;2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW。三相四线
50平方
的
电缆能带多少千瓦
?答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉