三相五线50方的电缆可承载多少Kw

三相五线50方的电缆可承载多少Kw

三相五线50方的电缆可承载97.4千瓦。

三相电机公式:P=1.732UIcosΦ

所以功率可计算出:

P=1.732*380*180*0.8=97.4千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,三相五线50平方的铜芯线可承载180A的电流。

扩展资料:

铜包铝线的特点:

1、大部分铜包铝线都是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的。铜层采用密实性高、导电性好的高纯度精铜,与铝芯线间实现冶金结合,有较好的密合性。

2、在质量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比为2.45:1~ 2.68:1,这样就大大降低了电缆生产的成本。

用途:

要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。

影响电缆载流量的外部因素:合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05

三相五线主要承受的功率还是在三相主线上

50平方的铜芯线大约可承载190A的电流(最大)

三相功率考虑功率因数的计算公式为

电压*电流*相位*功率因数

即380*190*1.732*0.95,最大约可承载118KW,

但是安全起见,负载应低于这个功率。

本回答被网友采纳
相似回答