44问答网
所有问题
当前搜索:
606个KW配多大三心铜电缆
6
千瓦
380v三相水泵1000米长需要
多大
的
铜
芯线?
答:
380v,6KW的水泵,额定工作电流约12A,VV-1kV-3x6mm
三心铜电缆
安全载流量32A本可以满足水泵启动要求。但是由于距离1000米长,VV-1kV-3x6mm 三心铜电缆 ,电压降是7.86mv/m,1000m 电压降为7,86V。如果3x6mm电缆 与3x10mm电缆价格差别不大的话,建议最好
用
VV-1kV-3x10mm 三心铜电缆。
195mm的
三心电缆
能带
多大
的负载
答:
195mm的三芯
铜电缆
的载流量约330A,若使用在三相380V系统中,则 负载功率=根号3x380Vx330A=217KVA 可以带动217KVA的负载。
多芯
电缆
的平方数如何判断?
答:
两心1.5平方电缆是指内部有两根1.5平方线,
三心
就是3根1.5平方线,1.5平方
铜电缆
一般额定电流15A左右,敷设方式不同会有一点差距。
三心
1.5平方
铜电缆
能带4
千瓦
潜水泵吗
答:
您好,三芯1.5的铜线短距离的话负荷4千瓦没有问题,但是考虑到市面上绝大部分电缆不合格,
建议选用三芯2.5铜线
,如果选用大厂家的电缆三芯1.5是完全没问题的,请采纳,谢谢!
2台功率7.7
KW
的QY水泵用多粗的YJ
电缆
呢?怎么计算
答:
10平方三芯铜电缆,安全载流量,为65A,但考虑到200米以外的压降损失问题,还有高温天气打折问题,所以采用10平方较为安全合适。6平方
三心铜电缆
,安全载流量,为45A,200米内,不计压降损失,但考虑高温天气打折,所以
用
6平方较为安全合适 4平方三心铜电缆,安全载流量,为28A,作为支线完全足够用,即使...
95平方3十2的软
铜
心
电缆线
500米长的距离能带多少
个千瓦
答:
P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168
kW
。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)铝
电缆
的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折
铜
升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5平方及...
160
kw
的三相异步绕线式电动机【380V】应选择
多大
截面积的
电缆
?
答:
建议选择2根95平方
电缆
,一般132
KW
电机都是双进线口,160KW规格应该也是双进线口,如果距离远的话,建议使用2根120平方的
铜
芯电缆。1根150平方的铜芯电缆有点小,考虑夏季温度、敷设系数等,载流量是无法满足电机使用的。绕线式电机只是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式...
300的
铜
心
电缆
负载计算!
答:
如果是1500米长度,最多负载不能超过200
KW
,超过了,会引起
电缆线
整体发热...增加空载电流...引起过多无功损耗。
66oV电压,功率为二百五十
kw
.长度一千七百米.请问应选
多大电缆
?
答:
P=根号3xUICOSθ I=P/根号3xU=250000/(1.732x660x0.8)=273A. 短距离使用90平方
电缆
就可以,1700米距离太远,压降大。最少加一个规格。使用3X120+1X50的电缆应该可以。
45
KW
电机
电缆
接触器如何选
答:
45
KW
的电机电流约83A,使用的
电缆
直接启动不小于35mm平方,接触器
用
3TF49。如果是星三角接启动则主线35mm平方,支线用16mm平方。