2台功率7.7KW的QY水泵用多粗的YJ电缆呢?怎么计算

分支电缆是用多大的好?主电缆呢?好多答案不知道哪个比较科学点 求解答

2台水泵电流为30A,电压采用380V

1.首先确定距离问题,如果200米内,采用三芯或四芯电缆,主电缆采用6平方铜电缆;分支电缆采用4平方电缆。如果是架设两条线路分别接水泵,就采用4平方铜电缆。
2.如果大于200米,主电缆采用10平方铜电缆,分支电缆仍用4平方,如果分别接线,都采用6平方铜电缆。

10平方三芯铜电缆,安全载流量,为65A,但考虑到200米以外的压降损失问题,还有高温天气打折问题,所以采用10平方较为安全合适。
6平方三心铜电缆,安全载流量,为45A,200米内,不计压降损失,但考虑高温天气打折,所以用6平方较为安全合适
4平方三心铜电缆,安全载流量,为28A,作为支线完全足够用,即使分支200米也足够用。
四芯电缆载流量同三芯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-21
2台功率7.7KW约15KW,其电流(15×2)约为30A,如取允许电流每平方为5A,则用单芯为6平方的电缆则可。
第2个回答  2011-11-21
你可以选用不小于6平方毫米的电缆。如果距离过大(200米以外)选用20平方毫米的电缆。不用计算你可以选用载流量大于或等于电动机额定电流的电线即可。
第3个回答  2011-11-21
是380V供电的设备,每千瓦电流按2A计算,那么就是7.7*2*2=30.8A,电缆不超过100米按每平方2A电流选就可以了。用16平方电缆。