答:
630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆
,可采用
不低于3根3x185+1x50mm
²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联,埋土敷设)。计算过程:1、计算630kVA二次侧额定电流 Ie Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A 2、根据 Ie查电缆载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22...
630A的
变压器
可以
用多大
的
电缆
?
答:
变压器630配1kV电压等级电力电缆
。额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2、远距离在安全载流...
变压器630
配低压
电缆多大
?
答:
当变压器的额定容量为630kVA,配以1千伏的电压等级电缆时,电缆的选择需要考虑负载的电流需求和传输距离。在近距离传输(几十米内),
推荐使用铜电缆35平方毫米或铝电缆50平方毫米
,这些尺寸的电缆能满足发热条件下的安全运行。对于中距离传输(几百米),铜电缆应升级至50平方毫米,铝电缆则建议使用90平方...
630
KVA的
变压器
可以
使用多大
的
电缆
答:
当您考虑
使用630
KVA的
变压器
时,
电缆
的选择取决于电缆的电压等级、传输距离以及安全性和经济性因素。对于1kV电压等级的电缆,变压器的额定电流I可以通过公式I=S/1.732U计算,其中S是变压器的额定容量(2000A),U是电压等级(1000V)。计算得出的电流大约为115A。对于近距离(几十米内)的电缆,铜电缆推...
变压器630
配
多大电缆
答:
对于
630
kVA的
变压器
,选择电力
电缆
的规格需考虑电压等级和传输距离。1kV电压等级下,额定电流约为115A。在近距离(如几十米)传输,铜电缆推荐
使用
35平方毫米,铝电缆则
选用
50平方毫米,以确保在发热条件下的安全运行。选择电缆时,还需考虑远距离传输(几百米)的情况。这时,铜电缆需升级至50平方毫米,...
630
千伏安
变压器需要多大电缆
答:
计算
630
KVA
变压器
额定电流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)经查
电线
电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。一.电缆型号的选择
选用电缆
时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不...
安装
630
KVA箱式变电站
需要多大
高压
电缆
,怎样计算。
答:
50mm2铝�7�3
电缆
就足够咯。
630
kVA
变压器
高压电流为36.4A(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“
裸线
加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温...
630
kv
变压器用多大电缆
答:
呵呵,10/0.4KV的
630
KVA
变压器
高压侧用4平方铜线就可以,但根据规范要求,必须
使用
16平方的铜
电缆
;低压侧应该用300平方以上的铜芯电缆,建议你用5×60的铜母线。
630
电力
变压器
高.底压
电缆
如何选
答:
高压侧电流
630
/1.732/10=36.4A(安培)
电缆
可以取36.4/2.5=14.56.大于14.56平方毫米即可。低压侧电流630/1.732/0.4=909.4A(安培)低压必需铜排引出可以取909.4/2.5=363.6.大于363.6平方毫米铜排即可。
630
kva
变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
630
kva
变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号要根据供电公司给的参数进行选择。一般为70mm2或95mm2。