630kVA变压器用多大电缆

如题所述

630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联,埋土敷设)。

计算过程:

1、计算630kVA二次侧额定电流 Ie

Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A

2、根据 Ie查电缆载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22型电缆为例,如选用其他电缆,此方法也可参考)

从上表可知,

空气中敷设时,3x185+1x50mm²铜电缆的安全载流量是365.7A,用3根并联的载流量是

365.7A x3=1097.1A >Ie

埋土敷设时,3x150+1x50mm²铜电缆的安全载流量是346.7A,用3根并联的载流量是

346.7A x3=1040.1A >Ie

3、结论

依据上述的计算和选择,短距离(计算中未涉及电缆长度引起的压降损失)的380V,630kVA变压器二次电缆可采用3根3x185+1x50mm²铜电缆并联(空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆并联(埋土敷设)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜