630kVa变压器电压比
630kv
的
变压器
高压侧配10kv
电压
互感器?变比
答:
额定电压为10KV容量630KVA的变压器高压侧应配10KV电压互感器。注:原题应为630KVA而不是630KV。
互感器变比为10/√3:0.1/√3:0.1/3 电压互感器
(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容...
您好,我看到您关于
630KVA变压器
的回帖了,很专业,请问您能给我630KVA变 ...
答:
器身重(KG) 1530 变压器油(KG) 450 技术参数:额定容量(KVA)630 联接组标号 Y1 yno
电压比(KV)10/0.4
安装尺寸(mm)750*550 损耗(KW)空载 0.81 重量 器身 1345 负载 6.2 油 425 短路抗阻 4.5 油箱及附件 425 总量 2195 空载电流 0.9 外型尺寸(mm)长×宽×高 1955*1235*18...
630KVA变压器
需要配备输出5芯铜线电缆时多大
答:
1、
630变压器
低压输出电流应该是919A ,低压电缆铜芯的是应该用YJV22
电压比
0.6/1KV3*300+1的两根并用铝芯的用YJLV22电压比0.6/1KV3*400+1的两根并用。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流...
630KVA
箱式
变压器
输出
电压
多少合适?
答:
线电压应该是380V波动-10%到+10%
,即在342V-418V之间.你这个有点偏高了.
变压器
容量为
630KVA
能负载多少功率?
答:
对于630KVA的变压器,
其有功功率大约为:630KVA × 0.8 = 504KW
。额定电流的计算 变压器的额定电流,即在额定电压下允许长期连续通过的电流,可以通过公式推导得出:额定电流 = 变压器容量 / 根号下(1.732) × 额定电压 对于630KVA变压器,假设额定电压为0.38kV,额定电流大约为:630KVA / (1....
630KVA的变压器
高压计量电度数怎么是1 比1500度呢?就是1度等于1500度...
答:
因高压计量的
电压
是:10000v/100=100 高压计量的电流互感器是:75/5=15 15X100=1500 所以计量:是1 比1500度
630KVA的变压器
最大能用多少电流,能带到多大功率?
答:
如果
630KVA变压器
的低压侧额定
电压
是400V时,根据容量S=1.732*电压*电流,可以计算出:额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安,每相最大能承受的长期电流就是9100A 。允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100...
630千伏安
的
变压器
最大输出电流是多少?输入
电压
10千伏输出电压380伏
答:
由题意可知
变压器
的变比为10000/380, 输入电流为
630
/10=63A,根据电流比值的倒数等于变压器变比 所以最大输出电流 I/63=10000/380 所以I=1657.9A
我们单位一台
630KVA变压器
。供电10KV,高压计量(预付费),他们说 互感...
答:
你将电流互感器的变比与
电压
互感器变比相乘,就是计量倍率,10KV供电,电压互感器的变比无疑是10000/100=100,若计量倍率是800那么电流互感器的变比就是40/5=8,根据
变压器
的容量可知额定电流为36.37A,电流互感器变比选择40/5是合适的,也就是说,计量倍率为800,是合理的。
请问
变压器630kva
的额定功率是多少?额定电流是多少?计算公式是什么...
答:
变压器630kva
的额定功率无法确定,因为题目没给负荷功率因数,功率公式=630kva*因数,一般来说负荷功率因数都当做0.8计算,则题目中额定功率是630*0.8=504kw 额定电流是2864A 计算公式如下:电流I=P/U 求额定电流时,对应的额定
电压
为220V,代入公式得I=630000/220=2864A 变压器是利用电磁感应原理制...