6kv185电缆线最大载流量
请问MYJV42-3×150mm2及MYJV42-3×
185
mm2
电缆
德尔
载流量
,电压
6KV
答:
请参考图中数据,MYJV42为粗钢丝铠装煤矿用电缆,
载流量
与YJV22相近,根据
电缆的
敷设方式,环境温度等使用条件的不同长期载流量也有调整。如图中敷设方式为空气中,换成土壤中敷设则两种线载流量分别增加15A和20A。
MYJV22-6/
6KV
3*
185电缆
通过电流是多少
答:
电缆的载流量与环境温度和敷设方式有关。在空气中敷设,温度分别是25/30/35/40,
载流量分别是530/509/487/465
。一般选择按环境温度30度来计。
4*
185
+1*95
电缆
,荷载功率
答:
1、截面面积185的,按5个A的密度计算可以安全流过925安
。2、如果是380V额度电压,功率因数取0.9,则载荷:548kW。3、如果额度电压是6KV,功率因数取0.9,则载荷:8651kW。安全载流量 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载...
三相
电缆载流量
对照表
答:
2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全
载流量
为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近的规格为2.5mm^2
200-300平方毫米
的电缆最大
可以承受多大的电流??
答:
240平方毫米的铜芯电缆,单根空气中敷设,额定载流量在600A之间,同样的铝芯电缆的载流量在460A之间
;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷设,额定载流量在700A之间,同样的铝芯电缆在560A之间。
三相
电缆载流量
对照表
答:
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全
载流量
为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近的规格为2.5mm^2 ...
高低压
电缆载流量
一样吗
答:
使用的环境温度、外部冷却状况不一样电缆的允许载流量也是不一样的。建议正确考虑
电缆的载流量
(尤其是高压电缆)最好查手册和制造商提供为好,低压电缆现在大多数都是按照口诀简单估算(当然也是根据使用经验总结出来的,但是不严谨)。你若需要可以提供给您相关电缆载流量资料,给个邮箱号)...
1.5 2.5 4.0的电线分别可以承受多少的负载?
电缆
怎么分类?
答:
已知纯铜电线的横截面积为S(mm2),一般电流密度取6A/mm2,电线的载流量I(A)=S(mm2)X6A/mm2。例如:2.5平方电线,它的
最大载流量
为1=2.5×6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)另外还有估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减...
导线和
电缆
截面的如何选择?
答:
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。安全
载流量
还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,...
电缆载
流计算方法
答:
(6)铜芯
电缆
导线安全
载流量
计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35...