三相电缆载流量对照表

三相电缆载流量对照表

三相电缆载流量对照表如下:

三相电缆载流量计算方法:

(1)根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;

计算得,相线电流I=13.3A

(2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

13.3÷8=1.66mm^2,

电缆最近的规格为2.5mm^2

扩展资料:

电缆载流量用途:

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为

即:P=1.732UIcosφ

式中:P——电功率,单位kW

U——电压,单位kV

I——电流,单位A

cosφ——系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。

运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

参考资料:电工学习网-最全电线载流量对照表

百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-01

一、三相电缆载流量对照表如下图:

二、三相电缆载流量计算方法如下:

1、根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;

计算得,相线电流I=13.3A

2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

13.3÷8=1.66mm^2,

电缆最近的规格为2.5mm^2

扩展资料

电线电缆有以下国家标准:

1、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) ­

2、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: ­GB/T12706.2-2002)

3、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV) ­

4、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V) ­

5、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)

6、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个) ­

7、铝绞线及钢芯铝绞线(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T 1179-1999)

8、耐火电缆(电压等级:0.45/0.75、0.6/1KV;执行标准:GB/T 19666-2005,GB/T12706.1-2002) ­

9、低烟无卤电缆(执行标准:GB/T 19666-2005,GB 12706.1-2002)

10、布电线(电压等级:300/500V、450/750V;执行标准:GB5023-1997)

参考资料百度百科-载流量

百度百科-导线载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-13

供参考。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-08-06
100kw变压器用国标95铝芯线,1000米电线能用多少千瓦电机
第4个回答  2019-12-21
一一风荷举一个小时代理解决定了吗丁啉一一个小孩子们一个月
相似回答