44问答网
所有问题
三相四线制电缆允许最大载多少电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-21
三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:
三相380V,100KW的电流
Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A
对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:
截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以选用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WWV3WVY6W63363Y6RW.html
其他回答
第1个回答 2023-10-21
三相四线制电缆允许最大载多少电流?
三相四线制电缆有多种型号规格,不同的型号规格所承受的电流是不一样的,电缆的选择主要是根据负载大小来选择。下图是部分电缆的数据:
第2个回答 2023-10-21
和电缆的规格型号有关。
一般来说越粗的电缆允许的电流越大。
相似回答
三相四线制电缆允许最大载多少电流?
答:
三相四线制
多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,100KW的
电流
Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆载
流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
三相四线制电缆
能承受
最大电流
是
多少?
答:
此例电缆若不是很长(几十米之内),
80A也符合最大安全电流值
,可以据此选择电缆的截面积。下表是某种型号铜、铝芯电缆的安全载流量一览表。从表中可知:3x25+1x10mm²铜芯电缆的载流量是99.6A >80A 3x35+1x10mm²铝芯电缆的载流量是97.6A >80A 所以可以使用。接线方法:三相交流发...
4
平方
三相四线最大
承受的
答:
在标准情况下(如环境温度25℃,电缆敷设在空气中),
4平方毫米的铜芯三相四线电缆大约可以承受40-50安培的电流
,而铝芯电缆则大约可以承受30-40安培的电流。功率承受能力则还需考虑电压因素,通常在380伏特电压下,铜芯电缆可承受约20千瓦的功率,铝芯电缆则约15千瓦。电缆的电流承载能力与其截面积、材...
三相四线
可以带
多少
千瓦
答:
2. 当电缆穿管并在土壤中敷设时,
该电缆可承载的电流范围为130至165安培
。根据公式P=√3*U*I*cosΦ(其中P为功率,U为线电压,I为线电流,cosΦ为功率因数),以三相四线制50平方毫米铜芯电缆为例,若环境温度在30至40摄氏度之间,明敷设时电缆的最大承载功率约为97千瓦,而在土壤中穿管敷设...
大家正在搜
电缆允许通过电流多少
电线最大电流和载流量
导线最大允许电流
三相电一平方多少电流
电缆最大电流
240电缆能带多少电流
150电缆能带多少电流
95电缆能带多少电流
50平方电缆能带多少电流