三相电缆载流量对照表
如下:https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b3fb43166d224f4a9a6d34c504f790529922d174三相电缆载流量计算方法:(1)根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压...
三相
4线380V/220V
电缆载流量
答:
下表是8.7KV/15KV电缆的载流量
表
,虽然不同型号的
电缆载流量
有差异,但还是可以参考的。根据上表可知,3x400mm²电缆的载流量是 1、非铠装电缆 铜芯:空气中敷设:730A 土壤中敷设:665A 铝芯:空气中敷设:580A 土壤中敷设:525A 2、铠装电缆 铜芯:空气中敷设:700A 土壤中敷设:645A ...
三相电缆
功率
对照表
答:
三相电缆载流量对照表
如下:https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b3fb43166d224f4a9a6d34c504f790529922d174三相电缆载流量计算方法:(1)根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压...
三相
四线制
电缆
允许最大载多少电流?
答:
以下按380V电压,0.85功率因数计算:
三相
380V,100KW的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A
对照
生产厂给出的“
电缆载流量
”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,所以可以选用。