44问答网
所有问题
当前搜索:
71千瓦380v300米用多大电缆
380v71千瓦
要
用多大
的断路器和
多大的电线
答:
如果不远,用35平方的电缆
,160A的断路器,如果超过200米最好用50平方的。
最大功率
71千瓦需要多大电缆
?
答:
因此,
假设电缆长度为100米,使用纯铜电缆
,最大功率为71千瓦,最大损耗为10%,则所需电缆横截面积大小为10平方毫米。但是需要注意的是,这只是一个估算,具体情况还需要根据实际情况进行计算。
电压
380V
三相电动机
用多大电缆
??
答:
根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A (这里由于功率的单位是
千瓦
,所以代入的电压的单位也是千伏,所以
380
伏=0.38千伏)根据电流选择
电缆线
。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量...
25平方的
电缆
可以
使用
多少安的电流。
答:
通过三相电机公式 P = 1.732UIcosΦ 可以计算电机的工作功率。假设功率 P 为
71千瓦
,功率因数 cosΦ 为0.8,电压为
380
伏特,那么可以推算出所需电流 I 大约是 135安培。根据功率和电流的关系,以及
电缆
的载流能力,可以选择合适的电缆。例如,查阅电缆手册或相关资料,可以确认25平方毫米的铜芯电缆...
25平方的
电缆
可以
使用
多少安的电流。
答:
25平方的铜芯电缆
,可以带135A电流。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*135*0.8=71千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V。根据功率71千瓦,查电缆手册YJV知,需要用25mm²的铜电缆。
请问
380v
电压,30kw
需要多大的电线
?
答:
如果电压是
380V
,30KW功率的负荷,额定电流约为50A,长期使用可以采用16平方毫米铜芯
电缆
。
450平方的
电缆
可以带多少
千瓦
答:
1. 在供电电压为
380
伏特,功率因数为0.8的情况下,450平方毫米的PVC塑料绝缘单芯铜线推荐的载流量为650安培。这样的线缆在满负荷状态下可以携带的三相功率为342.3
千瓦
。在此负载下,
电缆
满负荷时电压损失为5%,距离可达636.1米。2. 同样规格的PE塑料绝缘单芯铜线,推荐的载流量为880安培,折合三相...
70平方铜芯
电缆
能带多少
千瓦
(三相70平方铜芯电缆能带多少千瓦)
答:
1、70平方铜芯
电缆
能带148
千瓦
,70平方铝电缆能带138千瓦。70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相
380V
纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=1105
71
W...
70
电缆
可以带多少
千瓦
负载
答:
70平方铝
电缆
能带138
千瓦
。计算方法:1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相
380V
纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=1105
71
W。
总功率为30个
千瓦要多大
的
电缆
长度140米
380V的
答:
380V
每
KW
电流按照2A算,所以设备满载电流为60A,变压器输出电压都是400V,一平方铜线载流按4A算,500米范围内都是不用考虑线路压降的,使用3*16+2*10的
电缆
就可以了,经济允许的话最好用3*25+2*16的电缆。定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
370千瓦用多大电缆
71个千瓦需要多大的电缆线
70千瓦电机一公里用多大电缆
70千瓦直流电机需要多大电缆
170kw380v200米长要用大电线
三相七十千瓦用多大线
70千瓦三相电照明用多大线
300米铜线电流损耗
70kw380v配25平方线