第1个回答 2012-05-04
如果埋地敷设建议选用YJV22-4*25+1*16、如果直接敷设于空气中用5*16就可以了。
第2个回答 2012-05-04
380V每KW电流按照2A算,所以设备满载电流为60A,变压器输出电压都是400V,一平方铜线载流按4A算,500米范围内都是不用考虑线路压降的,使用3*16+2*10的电缆就可以了,经济允许的话最好用3*25+2*16的电缆。
第3个回答 2012-05-03
计算电流55A左右 选用YJV-5*16电缆穿管埋地敷设载流量71A 140米压降11.01V额定压降13.72V压降符合要求 计算数据仅为最小可能 理论上数值 实际使用可适当放大尽量不要满载运行本回答被网友采纳