有两台30千瓦的水泵电动机,电压是380伏,长度140米需要多粗的电缆?,材料是铜线,交流。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-29
需要降压启动吗?
如果是正常启动:30/1.732/0.38/0.85=53A,理论用10平方的线就行,建议使用16平方铜线。