44问答网
所有问题
当前搜索:
75Kw的直流电机配多大铜电缆
75kw的电机用多大
的
电缆
答:
75kw的电机用50或70平方毫米的铜电缆比较合适
。推荐选择,YJLV22-8.5/10 470+135铝芯电缆,或者是YJLV22-8.5/10 450+125铜芯电缆。电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。
75千瓦电机用多大电缆
、电缆长度50米
答:
三相380V,75KW电机可选用
3x70mm² 铜芯电缆
。
75kw电机用多少平方铜线
答:
75kw电机用70平方铜线
。按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机,电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种...
50平方
铜线
380v电压带
75千瓦电机
1千米能降多少老压?
答:
通过查阅电缆参数表可知,50mm²
铜
芯
电缆的直流
电阻是0.387欧姆/千米。380V
75KW电机
的额定电流 Ie:Ie=75KW/(√3x380Vx0.8)≈142.4A 则 1千米50mm²铜芯电缆流过电流Ie的压降 Vd是:Vd=Ie x r=142.4x(0.387欧姆/千米x1千米)≈55.1V 【55.1V的压降已经是国标允许的压降...
75KV
电机
240米距离足50平方的橡套
电缆
能带吗
答:
没问题,
50平方铜缆能带150Kw
75KW
水泵380v供电,
用多大铜线
、空开、接触器、热继电器、端子? 谢谢...
答:
工作电流是160安。空开要250安的。热继电器要120安的调在90安处。接触器要160安的。启动的那个
用
125安的。线用50的端子也是50。这是最完美的
搭配
。要省钱下服不能超过20%。装置作用 在电工学上,因为可快速切断交流与
直流
主回路和可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于...
35平方的
铜线
,
75千瓦的电机
线能承受吗?把公式告诉我最好。谢谢_百度知...
答:
那是肯定不够的,
75千瓦电机
是150个电流看看这个算法吧!35×3.5=122.5A
电缆
载流量口决 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折
铜
升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和...
请问
75kw的电机
软启动需要接入几根
电缆
?
答:
那么只要一条五芯
电缆
和一条四芯电缆即可。变频器: 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变
直流
)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
总功率
75KW
左右,用95平方的铝芯地埋
电缆
够用吗,长度400米左右。_百度...
答:
你好!
75KW的
额定电流在150A左右,95平方的安全电流为95*2.5=237.5A
电缆
敷设线路时,原则上不超过600M,你的只有400米,而且
用
95平方的,压降在10V左右 因此,你可以放心使用 以下是地埋导线允许载流量口诀:地埋导线保安全,载流数值要有限 截面四至九十五,截面倍数粗略算 四个平方按八倍,每增一...
电机
转子的作用
答:
电机转子的作用是输出转矩,从电磁学方面来看,无论是交流还是
直流电机
,电动机的转子的都要和电机的定子相互作用,从而产生一个转矩输出,就那异步电机而言,当定子通电时,定子的三项绕组将会产生一个旋转磁场,根据电磁转换原理,即一定强度的磁场与闭合的金属回路发生相对运动,那么闭合的金属回路将会有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185铜电缆能带多大电流
120铜电缆能带多大电流
300千瓦用多大的铜电缆
50千瓦用多大铜电缆
70千瓦用多大铜电缆
180kw用多大铜芯电缆
80kw用多大电缆铜线
630a用多大铜电缆