总功率75KW左右,用95平方的铝芯地埋电缆够用吗,长度400米左右。

如果用铜芯地埋电缆,需要什么规格比较合适?

你好!
75KW的额定电流在150A左右,95平方的安全电流为95*2.5=237.5A
电缆敷设线路时,原则上不超过600M,你的只有400米,而且用95平方的,压降在10V左右
因此,你可以放心使用
以下是地埋导线允许载流量口诀:
地埋导线保安全,载流数值要有限
  截面四至九十五,截面倍数粗略算
  四个平方按八倍,每增一级一倍减
  二五、三五均四倍,五十、七十倍数三
  最大截面九十五,数值最小两倍半
  土壤温度二十五,不是二五要折算
  摄氏五度增两成,四十五度七折算
希望对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-19
400米铝芯电缆的直流电阻为0.0283/95X400=0.11915欧,75KW380V电机额定电流按150A计算压降损失为18.87V,如果400V供电能正常使用,但是电机启动时电流为5-7倍时,那压降损失约100V,可能启动不了啦!
第2个回答  2011-07-19
完全可以,只是距离上有些远,压降会比较的大
第3个回答  2011-07-19
距离太远压降可能会很大
第4个回答  2011-07-19
够用。但是最好还是要实际测一下接地电阻。