95千瓦电机用多少平方电缆
95千瓦电机用多大电缆
答:
根据电缆的安全载流量,
可以使用95平方~120平方的四芯电缆
。
95千瓦的电动机要
配
多大
的
电缆
答:
95KW电机额定电流190安,
用铜电缆需要50平方足够
,铝电缆用70平方,110KW的电机,额定电流是220安,用70平方的铜电缆足够,铝电缆用75平方,
95千瓦用多大电缆
答:
95千瓦的电动机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=95/1.732/0.38/0.78≈185(A)中截面铜芯电线每平方安全载流量约4A附近,选50平方电线。110千瓦的电动机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=110/1.732/0.38/0.78≈214(A)中截面铜芯电线每平方安全载流量约4A附近,
选70平方电线
。
95千瓦的电动机要
配
多大
的
电缆
答:
95KW的电动机
在启动时刻的电流你可以选择95*4=380A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照95*2=190A计算。110KW的电动机在启动时刻的电流你可以选择110*4=440A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照110*2=220A计算。扩展...
请问
95千瓦电机
得配
多少
的变压器和
电缆
答:
1.95千瓦大约是200安电流。
建议用95平方电缆
。2.变压器用200千伏安的,大一些,还有 照明等其他设施要用。3.望能采纳。
95千瓦
三相异步
电动机用
什么型号
电缆
价格为
多少
答:
6平方的电缆线就可以。6
平方电线
价格单股芯的则在500-600元左右一百米,而三股芯的则在1500-1600元一百米。三相异步
电动机
转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能...
三台
95KW电动机需要多大
的
电缆
答:
1.5平方铜芯
电缆
额定允许电流为10A ;2.5平方为15A,4平方为36A、6平方为46A、10平方为64A、16平方为85A、25平方113A、35平方138A、50平方为173,70平方215A,
95平方
260A,这是说的铜线在该电流下不会出现发热现象的电流值,铝线的话略低,但仍然可以参考。
95KW电机
单台工作在380V电压下满负荷...
95
瓩
电动机需要多少平方
铝
电缆
?
答:
如电源为380伏,则
95KW电机
的负载电流约为190A,铝芯
电缆
按2A每平方毫米计算,大约为
95平方
毫米
95KW的电机用
什么型号的
电缆
?
答:
按照一般经验计算是
95kw
*2,基本就是额定电流大小,电流为190A,然后,铜线按5倍载流计算为190/5=38,那么就选38
平方
以上一个等级的
电缆
就行了基本上就是50mm2的,如果距离远,或者载荷大,温度高,非标的电缆,就要选再大一个等级的电缆,如果使用环境恶略,可采用带凯的电缆,如果是正常环境用一般...
95千瓦
的
电机要用多少平方
的线
答:
150
平方
以上的线才可以,每相电流190A左右