95千瓦电机用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-02-26
380V95KW的电机,估算电流大约是190A左右。
根据电缆的安全载流量,可以使用95平方~120平方的四芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3KGWZDRZKZDKVYWKZ3.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-05-22
4×70的铜线电缆就可以的或4×95的铝芯电缆!
第2个回答 2013-11-21
YJV 3*70+1*35 需要的找我
相似回答
95千瓦的电动机要
配
多大
的
电缆
答:
95KW电机额定电流190安,
用铜电缆需要50平方足够
,铝电缆用70平方,110KW的电机,额定电流是220安,用70平方的铜电缆足够,铝电缆用75平方,
95千瓦电机用多大电缆
答:
根据电缆的安全载流量,
可以使用95平方~120平方的四芯电缆
。
95千瓦的电动机要
配
多大
的
电缆
答:
95KW的电动机
在启动时刻的电流你可以选择95*4=380A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照95*2=190A计算。110KW的电动机在启动时刻的电流你可以选择110*4=440A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照110*2=220A计算。扩展...
三相交流
电动机95Kw用多大
平方的线?
答:
三相交流
电动机95Kw
,你可以选择50平方
的电缆线
嘛!
电缆线
图片 因为,95Kw的三相异步电动机,其额定电流值在185A左右嘛!所以,才建议你采用50平方的电缆线呀!空开图片 至于空开嘛,你可以选择250A的空开嘛!由于
电机
的功率比较大,建议你采取Y-三角降压启动方式嘛!