95千瓦设备用多大电缆
95千瓦
380v
用多大电缆
?
答:
看你用那个牌子 的电缆, 可以找电缆厂家要承载表。
你95kw 简单计算电流 大概190A左右
。根据电缆材质 长短 敷设方式,选择 合适的电缆 ,图是某个牌子电缆承载表。
请问两台
95kw设备需要多大
的
电缆
答:
两台三相380/220V的95kW设备,工作电流约290A左右,
至少需要用3×150+1×75的铜芯电缆
;两台单相380V的95kW设备,工作电流约500A左右,至少需要用3×240+1×120的铜芯电缆;两台单相220V的95kW设备,工作电流约865A左右,至少需要用两根3×240+1×120的铜芯电缆。
95千瓦
的电动机要配
多大
的
电缆
答:
95KW
的电动机在启动时刻的电流你可以选择95*4=380A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照95*2=190A计算。110KW的电动机在启动时刻的电流你可以选择110*4=440A,因为95KW的电动机你肯定不会直接去启动拉,启动以后在额定情况下的电流按照110*2=220A计算。扩展...
95千瓦
三相五线要
多大电缆线
?
答:
95千瓦三相5线要多大电缆线?95千瓦的电机,它的额定电流为190安培左右。
选择的电缆必须大于95平方至120平方的四芯电缆
。
95千瓦用多大电缆
答:
95千瓦
的电动机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=95/1.732/0.38/0.78≈185(A)中截面铜芯
电线
每平方安全载流量约4A附近,选50平方电线。110千瓦的电动机的额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=110/1.732/0.38/0.78≈214(A)中截面铜芯电线每平方安全载流量约4A附近,选70平方电线。
95千瓦
电机要
多大
的电览
答:
95千瓦
的三相异步电动机,额度电流大约180A,
需要使用
50平方的铜线或者70平方的铝线,如果线路过长还要加大
电缆
截面
95千瓦
电机
用多大电缆
答:
380V
95KW
的电机,估算电流大约是190A左右。根据
电缆
的安全载流量,可以
使用95
平方~120平方的四芯电缆。
95千瓦
的电动机要配
多大
的
电缆
答:
95KW
电机额定电流190安,用铜
电缆需要
50平方足够,铝电缆用70平方,110KW的电机,额定电流是220安,用70平方的铜电缆足够,铝电缆用75平方,
三台
95KW
电动机
需要多大
的
电缆
答:
1.5平方铜芯
电缆
额定允许电流为10A ;2.5平方为15A,4平方为36A、6平方为46A、10平方为64A、16平方为85A、25平方113A、35平方138A、50平方为173,70平方215A,95平方260A,这是说的铜线在该电流下不会出现发热现象的电流值,铝线的话略低,但仍然可以参考。
95KW
电机单台工作在380V电压下满负荷...
厂房用电
95千瓦
要
多大电缆
答:
4*50mm2足够了 4*35mm2也可以。