S7—200的端子没有输出
西门子plc
s7
-
200有
输入,
没有输出
是怎么回事? 输出地Q点位的LED灯都不 ...
答:
根据你的描述,
我估计您使用了晶体管输出型的CPU
。这是其中一种可能性。晶体管输出型的CPU的输出需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在不接线的情况下也可以点亮LED灯;另外一种可能性来自于程序。当程序...
s7
-
200
更换新232模拟量
输出
模块无输出怎么回事
答:
输出端子排坏了
。根据查询大众点评可知,s7-200更换新232模拟量输出模块无输出是有输出端子排坏了的原因。模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
急!
s7
-
200
无法控制电动阀,程序
有输出
值,可是
没有
电流输出,怎么...
答:
第一确定是否电动阀是否供电,万用表测是否有220供给;第二确定是否真有输出
。你检测到有输出后,拿万用表测测是否真有输出;第三手动给个输出值看看是否有相应的动作。最后在看你的程序问题。
西门子
s7
-
200
系列AO
输出端子
问题
答:
没有给定输出的时候是应该是0的,不应该有电压 带电接线m的时候会有火花,这个正常,但是尽量不要带电接线
。执行机构接收到模块给出的电压,就会去进行定位动作,电机肯定会有声音 执行器输入模块和PLC的输出模块可能用的不是同一组电源,存在电位差的问题,需要做一个等电位连接,把两个模块的接地连接...
...
S7
-
200的
问题,为什么PLC有输入220V电压却
没有输出
的24伏电压.且故障...
答:
PLC电源板坏了,建议直接更换电源板
西门子
S7
-
200
扩展模块
输出
指示灯不亮,测输出点电压有24V,但是输出点所...
答:
输出
的L和M都要接线,接的极性
不
能错。为PLC供电的24V dc电源有几个,如果有多个,必须将他们的接地
端子
全都接到一起。输出灯不亮,该输出点有24V电压,这是不正常的,检查接线是否将24v接到这个输出点上
了
。
西门子
s7
-
200
PLC 模拟量
输出
模块,无法输出负电压,按照手册说明能输出...
答:
模拟量
输出
正负10V对应的数值应该是-32000——+32000
西门子PLC程序
有输出
而输出模块
没输出
灯不亮,故障原因有哪些,硬件更 ...
答:
24V电源检查后
没有
问题,地址核实后完全正常。程序输出后没有任何一个Q点
有输出
。oyangyuno | 浏览2473 次 |举报 我有更好的答案邀请更新 2010-10-06 最佳答案 1 其他地方使用该输出点,如有可能在其他地方复位了.2 PLC模块的底板(S5或
S7
_300)故障,更换底版确认下3 地址是否正确? 在OB1 最后编一个强制...
s7200
plc自带的24v
输出
在哪
答:
在m和v端子。西门子
S7
-
200
PLC自身有M与L这两个
端子输出
24V电源,开关量输入端所有M端子与24V电源的M端子相连,开关量信号输入的公共端接到24V电源的L端,作为公共电源。
西门子
s7
-
200
smartQ2,1怎么不动作'?
答:
首先需要排除是否是程序的原因 将程序清除掉或切换到STOP模式,采用强制的方式 让Q2.1 输出为1 看看其面板上
的输出
指示灯是否亮,再用万用表测量其
输出端子
是否有变化。这样就基本可以辨别是否是硬件故障
了
。