西门子PLC程序有输出而输出模块没输出灯不亮,故障原因有哪些,硬件更换后故障仍在,求高手指教,越详细越

在线等,回答好的追加分
24V电源检查后没有问题,地址核实后完全正常。程序输出后没有任何一个Q点有输出。

1 其他地方使用该输出点,如有可能在其他地方复位了.
2 PLC模块的底板(S5或S7_300)故障,更换底版确认下
3 地址是否正确?

在OB1 最后编一个强制输出程序确认下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-06
确定仿真程序已关闭,CPU置停止位,分别重新下载结构块和功能块,CPU置编程位测试程序。
第2个回答  2010-10-06
连线你的PLC,然后执行模块诊断读取诊断信息。另外PLC有监控系统,可打开看程序运行情况。
第3个回答  2010-10-06
输出电源供给是否连接正确就是那M L的连接
第4个回答  2010-10-06
400的输出模块需要24V电源,看看它的24V电源正常不