答:
1、
万能断路器
电动
合闸
顺序:先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、万能断路器手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
DW15
一1600
万能断路器
电动和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
先按储能按钮,储能到位后,按下
合闸
按钮。如果没有储能的,则直接按下合闸。2、
万能断路器
手动合闸顺序:用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
智能电表的电控不除去为何
DW15
-630
万能式
段路器合不上闸
答:
1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关
合闸
辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何
DW15
-630
万能式
段路器合不上闸【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
dw15
-1600
万能式断路器
电动手动都无法合上故障排除方法 合上闸后...
答:
1.闭合按钮、继电器接点、通用
式断路器
辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能造成电路不通畅,扣圈断电;2.回路中连接导线断线,压接螺丝松动或松脱,也会造成回路不通畅,扣圈失电;3.由于欠压脱扣器的线圈长期通电工作,造成环境污染和衔铁吸合不灵活,或铁芯和衔铁之间空气隙过大,很容易使电流过大...
正泰
DW15
-1600
断路器
,点上位机上的
合闸
,只储能不合闸,需要手动按断路器...
答:
DW15
-1600
万能式断路器
,可以储能但是不
合闸
,说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
DW15
一1600
万能断路器
电动和手动
合闸
分别怎么操作?谢谢
答:
DW15
系列
万能断路器
,生产厂较多,外形上有所差别,但操作方法大同小异。一、手动储能,手动分
合闸
,看下面断路器外观示意图:图中红圈内的部件为断路器储能的操作手柄,可增加延长杆。通过手动连续上下压下手柄,可使断路器的弹簧储能操作机构储能,储能接收后,机械机构脱离储能部分,14所指示的储能指示牌...
德力西
DW15
-1600
万能断路器
电动
合闸
合不上,电机转动后按启动按钮,只听...
答:
手动;用手柄插动搬把上,上下反复搬动,到一定程度就直接合上
闸
了。你那开关电动可能有两个问题,一是电路问题,那好修,二是齿轮或轴有问题;如果是齿轮或轴有问题,手动也合不上闸,
dw15万能式断路器
跳闸后怎样送电
答:
DW15万能式断路器
跳闸后任何送电的几种情况:1,如果是过载跳闸需要等待五分钟左右(等待双金属片复位)按下O型按钮就可以
合闸
了;2,欠压跳闸就需要检查电源电压是否正常?欠压是否损坏?欠压损坏需要更换欠压线圈;3,如果上条电压正常,欠压线圈正常的情况下,请检查欠压线圈铁芯上面是否有灰尘,阻碍...
DW15
-1000
万能式断路器
电气与手动
合闸
都不成功,屡试屡败,求赐教!_百 ...
答:
手动合不上可能是有欠压,或者大轴有问题,电动合不上可能是
合闸
线圈或回路有问题,也可能是机构问题
dw15
-630
万能断路器
安装完手动电动分别怎么操作?
答:
手动操作:旋转手柄,将
断路器
切断电源。拉开断路器的手柄,断开电路。按压手柄,合上断路器,接通电路。电动操作:接通电源,使断路器处于待机状态。按下
合闸
按钮,使断路器合上,接通电路。按下分闸按钮,使断路器分开,切断电路。需要注意的是,操作过程中要确保安全,避免触电等危险。在电动操作中,也...