DW15-1000万能式断路器电气与手动合闸都不成功,屡试屡败,求赐教!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-06-13
手动合不上可能是有欠压,或者大轴有问题,电动合不上可能是合闸线圈或回路有问题,也可能是机构问题本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-06-13
先把机构各部位上点润滑油,试一下,如果有失压线圈,检查接线是否牢固;有无断线。
检查机构是否到位,仔细观察,适当调整。
检查断路器下端负荷有无短路,或负荷侧电流过大。可试下无负荷合闸。
仅供参考
相似回答
DW15-1000万能式断路器电气与手动合闸都不成功,屡试屡败,求赐教!
答:
欠压问题,可能放大机构咬合问题
DW15-1000万能式断路器
能储能
合闸不
能合上是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下
,手动合闸
试验几次,就会发现问题的。
dw15
-1600
万能式断路器
电动
手动都
无法合上故障排除方法
答:
断路器
的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和...
DW15万能式断路器
按贮能按钮开关一点反应都没有,每次都要
手动
贮能,但是...
答:
万能断路器
不能电动储能,一般常见的故障无非两种。1,线路问题,检查储能回路保险是否完好,储能线路是否有开路。(一般储能回路和储能辅助常闭触点串联,储能后,此触点断开储能回路)2,储能电动机坏,可以检查电动机是否烧毁或者机械卡涩,如是,修好或者换掉就可以。