44问答网
所有问题
当前搜索:
dw17万能式断路器合闸步骤
DW17
-2500
万能式断路器
手动操作方法
答:
DW17
-2500
万能式断路器
手动操作方法 中间的红色按钮是开关本体的机械分闸按钮;绿色的是机械
合闸
按钮 下面的两个长方形是开关状态指示(左边),断路器储能指示(右边);下方的铁杆可以抽出,插入中间那个孔,往左边摇可以将断路器摇出来,往右边可以摇进去;柜子上的按钮式电动合闸、分闸按钮。安装条件:...
dw17
bme630
断路器
怎样
合闸
答:
首先需要保证在已储能状态,才可以合闸,可以手动储能,也可以电动
。还需要注意断路器是否带欠压线圈,如果有欠压线圈,在没有通电或者电压过低的情况下是合不上闸的
dw17万能断路器
不能
合闸
,求电路图和说明书
答:
1、其电路图如下:2、说明:有可能失压线圈烧毁或失电引起的,检查失压线圈是否完好、
合闸
时供电线圈的开关触点及相关线路是否导通。3、
万能式断路器
适用于交流50Hz电压380V、660V或直流440V、电流至3900A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线...
低压总进线
开关DW17
-1600A,三极的开关,市网跳后闸,为什么合不上,只能...
答:
可能是二次回路负载都没有断开。相当于带满负载启动,电流会很大。过段时间有些负载断开了,所以启动电流小了,才能
合闸
。
DW17
3900
万能式断路器
,手动为什么合不了闸。
答:
是
合闸
按下去没有反应还是合上就跳,如果合闸没有反应,是储能机构未储能,需要手动储能后才能合闸,如果合上就跳,应该是有跳闸保护信号触发
dw17
-1000
万能式断路器
断开后合不上是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,五是
合闸
时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
dw17
一1900
万能断路器
不接三相电源.动作机构接220v能
合闸
吗
答:
您好!是否存在欠电压脱扣器?检查一下分闸是否瞬间得电,判断分析为您的
断路器
若果存在欠电压脱扣器,由于时间过久欠压吸合不稳定,
合闸
时欠压动作导致断路器跳闸。分闸线圈在合闸时瞬间得电。以上情况控制器红色复位按钮不会弹出,如果服务按钮弹出,可判断为控制器动作。个人认为是第一条。
万能断路器dw17
启动回路给电动机接个急停按钮是个什么意思??_百度知...
答:
一种是当你完成一次分
合闸
操作时,需要等待弹簧储能完成才能进行下一次分合闸操作(一般是合闸操作以后需要储能,能听见电机给弹簧施压的声音,分闸操作后一般不需要)还有一种就是你这种,这种属于快分快合
式万能断路器
,它是电机直接驱动触头动作,合闸跟储能是同步完成的,就好比是给普通断路器加了个...
请问大家
万能断路器
为什么控制回路不通电的话就不能手动
合闸
呀???
答:
配有欠压脱扣器的话在没有通电的情况下是不能手动
合闸
的,必须手动合闸的话可以拆除欠压脱扣器或去掉欠压脱扣弹簧,但这样欠压脱扣功能就没有了。
dw17
d-1900
万能断路器合闸
动作是通过电机转动实现的吗
答:
不是的,电机只是为了储能用的,分
合闸
靠的是闭合电磁铁和分励脱扣器。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
dw15万能式断路器合闸步骤视频
万能式断路器手动合闸步骤
万能式断路器储能后不能合闸
万能式断路器不能合闸
dw15万能断路器手动合闸
dw15万能断路器手动合闸视频
dw15万能断路器合闸视频
万能式断路器怎么合闸
抽屉式断路器合闸步骤