低压总进线开关DW17-1600A,三极的开关,市网跳后闸,为什么合不上,只能半小时后才能合闸????
这是小区里安装欧式箱变,市网来电后PT柜上的电压正常,低压总进线开关上侧电线电压正常,开关没有过载。开关是快速合闸型,二次回路正常.
举报该问题
推荐答案 2011-06-20
可能是二次回路负载都没有断开。相当于带满负载启动,电流会很大。过段时间有些负载断开了,所以启动电流小了,才能合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GKGZZVDV3.html
其他回答
第1个回答 2011-06-20
开关带失压脱扣装置,失压时,开关跳闸,在未恢复供电时开关不能合闸。
若来电后合不上,可能是保护动作需复位而未复位,而在一定时间后自复位。本回答被提问者采纳