44问答网
所有问题
当前搜索:
gmp指南空调系统验证
空调系统验证
属于工艺验证还是设备验证
答:
属于设备验证,步骤如下:
空调系统验证
基本要求和步骤如下:1、DQ设计确认:审查设计的合理性,看设计选用的系统性能或技术参数是否符合
GMP
要求,是否符合工艺要求。2、IQ安装确认:核查技术资料,对设备、备品备件检查验收,对安装过程进行检查,确认符合GMP、厂商标准和设计要求。如空气处理设备、风管的安装...
新版
GMP
对
空调
再
验证
的D级洁净区我自净时间的要求吗?
答:
所以你的
空调系统
的自净时间是由你的
空调验证
数据来指导得出的,根其它系统的参数没有可比性,只有参考意义。
制药
GMP
厂房的
空调系统
高效过滤器检漏的方法?
答:
高效过滤器安装或更换后必须进行DOP检漏;10,000级以上洁净区高效过滤器日常检漏一般每年一次(无菌区宜半年一次);洁净区日常监控中尘粒数、沉降菌、风速等出现显著异常时,也应检漏。作为尘源的DOP中含苯环,人们怀疑它有致癌性,美国已找出了一种替代物PAO(聚-α烯烃),虽然尘源不同但检漏的原理...
讨论:
GMP
复认证需要对空气
系统
进行第三方检测不?
答:
关于日常监测项目,
GMP
没有说过一定需要第三方检测这事,只要你工厂有能力做,完全可以自己做检测,也可委托第三方检测机构来检.洁净区
空调系统
除温湿度,压差和洁净度要日常监控外, 还要定期对洁净级别进行再确认,以及定期检查高效过滤器完整性和更换高效过滤器的, 这些行为跟要不要复认证没有关系.如果你只...
制药
GMP
厂房的
空调系统
高效过滤器检漏的方法?
答:
盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使氢气火焰的颜色变蓝、亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。国家标准规定的盐雾颗粒平均直径为0.4mm,但对国内现有装置的实测结果为0.5mm。欧洲对实际试验盐雾颗粒中...
在
GMP
车间净化验收时应该注意什么?
答:
在
GMP
车间进行净化验收时,需关注诸多细节以确保质量标准符合规定。首要任务是检查净化
空调系统
风道的内壁清洁状况,确保其无尘、无污染,同时也要检查风道连接的紧密性,防止出现漏风现象,导致效率降低。验收入员需仔细评估漏风率,确保它在可接受的范围内。另外,检查施工是否严格按照设计要求进行至关重要。
制药企业设施设备
GMP验证
方法与实务目录
答:
制药企业的设施设备
GMP验证
方法与实务的
指南
,详细阐述了GMP对厂房与设施的关键规定,以及实际操作中的关键步骤。首先,第一章深入探讨了GMP对企业生产环境的基本要求。一节中,我们明确了验证与确认的概念,即对设备、过程和结果进行
系统
性评估以确保其符合预定标准。我国现行的GMP法规明确了验证的范围和内容...
关于
GMP验证
的一些题目
答:
一,首先进行风险评估,一般HEPA更换后再
验证
仅需进行hepa安装检查(高效检漏),初阻力,风量及压差测试,环境洁净度检测(粒子及微生物)。范围仅限于更换高效的房间及对应
空调
机组(如评估结果认为可能对同机组其他风口风量/压差造成影响,则可再加上同机组的其他风口风量及房间压差确认检查)。二,不清楚...
新增机器设备,
空调系统
的
验证
目的是什么
答:
新增机器设备
空调系统验证
目的是:调试完成安装运转后,检查并确认本系统是否符合设计要求,是否仍能满足生产工艺和
GMP
要求.
请问新版
GMP
对于洁净区
空调系统
运行标准有什么新规定,新标准?具体出自...
答:
生产区域的洁净级别按照IS014644标准划分原则,设置为A/B/C/D四个级别。其设置、划分原则、监测要求在
GMP
(2010修订)附录一:无菌制剂第三章“洁净度级别及监测”中有系统介绍。·对于口服固体制剂生产洁净
空调系统
,修订为参照D级区域标准进行设置相关净化空调系统,其HVAC系统设计需要考虑以下因素的控制:-...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
空调系统验证方案
空调验证三静三动规范
洁净空调验证指南
药厂洁净区空调验证流程详解
药厂空调系统验证方案
GMP设备验证的四个阶段
空调gmp什么意思
空调系统自净怎么验证