44问答网
所有问题
当前搜索:
三相80kw用多大的铜线
求文档: 43kw.15kw.19kw.
80kw
.380v电压各
用多大
电缆.
答:
功率
80kw的
额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果介于近距离和远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按...
80KW的三相
变压器要配多少平方的铝电线. 从变压器到电表是750米_百度...
答:
10KV/0.4KV,
80KW的三相
变压器,低压侧额定电流:115.47A 变压器到电表是750米,选用铝导线面积不小于:120平方毫米的铝导线
80
个
千瓦三相
四线可接
多大
功力设备
答:
80kw
功率
三相
交流380v时,其额定电流为122a,当功率因数0.8时为152a,50mm2的电缆是
铜线
埋地敷设时载流量为165a,计量电度表配5a,电流互感器配150/5。
80KW
、50mm电览配
多大的
电表互感器?
答:
80KW
功率
三相
交流380V时,其额定电流为122A,当功率因数0.8时为152A,50mm2的电缆是
铜线
埋地敷设时载流量为165A,计量电度表配5A,电流互感器配150/5。
80KW的
电流
用多大的
空气开关?
答:
分析:1、
80KW
这么大得负载肯定是用
三相
电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果电缆敷设方式以及散热等情况较好70mm
的铜
芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大...
35平方
铜线三相
可以带几多
千瓦
负载
答:
35平方电缆能带不大于60
千瓦
。35的安全载流为35*3.5=122.5A P=根号3*U*I 电缆带的功率还dao跟电压有关,380V的话大概可权以带60KW的负荷。在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,
三相
交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用...
80千瓦用
600米电缆适合用多少平方的铝电缆
答:
80千瓦用
600米电缆要用95平方的铝电缆。1)电流值计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=80/(1.732X0.38X0.85)=143A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)根据下表,选35平方铜电缆。2)电缆电压损失计算 距离:L=600米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。0.0283...
四个电机共
80千瓦
距离500米
要多大
得电线
答:
我给你算一下吧。这个400V电压,允许正负7%。
铜线
电阻率0.0172 电机
80KW
电流160A 导线长度500m 变压器端电压400V 末端允许电压380V 线与线电压降20V 单线压降10V 求单线电阻 R=U/I=10/160=0.063欧姆 求铜线截面 S=PxL /R=0.0172x500/0.063=136.5平方 应采用150平方铜线。
80kw用多大的
空气开关?
答:
分析:1、
80KW
这么大得负载肯定是用
三相
电的额定电流为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米铜线可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需的电缆平方数可通过将额定电流除以每平方毫米铜线可承受的最大额定电流来计算,即106.4安培除以6安培,得到17.7。6. 因此,建议使用25平方毫米
的铜线
以满足70
千瓦的用
电需求。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜