三相80kw用多大的铜线
80kw用多大
平方的铝电缆
答:
80千瓦三相
电用35平方的线。功率
80千瓦的
额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),使用铜电缆35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方...
80KW用多大
电缆?怎么计算的?空开
用多大的
?
答:
分析:1、
80KW
这么大得负载肯定是用
三相
电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果电缆敷设方式以及散热等情况较好70mm
的铜
芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大...
80kw三相
负载电流
多大
答:
80千瓦的三相
负载需要约160安培的电流,空气开关的容量按1.5倍选取,160×1.5=240安培,选用开关大于240安培即可。当负载是220伏的单相电压时,
铜线
材质的电缆需要240平方的,而铝线材质的电缆需要300平方。当负载是380伏的三相电压时,铜线材质的电缆需要70平方的,而铝线材质的电缆需要95平方。选择质量...
3个60的单项电表1个
三相
四线,一共用
80千瓦
电,用多粗的线?
答:
80千瓦
功率电流计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=80/(1.732×380V×0.85)=143A 根据电线电流对照表,
80KW
负载至少要选择50平方
的铜
芯电线。50平方的铜芯电线...
80kw用多大的
开关和电缆?
答:
分析:1、
80KW
这么大得负载肯定是用
三相
额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离...
我车间总功率约
80kw 要
用多少平方电源线
答:
对于电动机每千瓦2个电流.铜导线每平方毫米大约可通过7个电流.
80kw
负载并不同时启动最小用16平方毫米,一般25平方毫米
的铜线
.如离电力变压器过远,超出500米还要选大一级的.
功率
80kw
所需的电缆
要多大
,怎么算啊?
答:
功率
80kw
所需的电缆为3x70平方的铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用
三相
市电计算,功率因数取0.85)
80千瓦的
搅拌机400米线距要
用多大的
电缆
答:
(五)允许电压损失(降)为5%,19.05%>5%,不在安全用电范围内。(六)应加大线号,19.05%/5%≈4,以加大线号到5倍为宜。35m²×5=175m²,查表选185m²
铜线
,(185mm²/2.5mm²)×120千瓦•米=88
80千瓦
•米负荷矩电压损失为1%,(32000千瓦&...
功率
80kw
所需的电缆
要多大
,怎么算啊?
答:
功率
80kw
所需的电缆为3x70平方的铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用
三相
市电计算,功率因数取0.85)