44问答网
所有问题
当前搜索:
三相80kw用多大的铜线
80
千W(80000瓦) 的用电量
需要多大的
电缆线? 或 多少平方的电缆线?
答:
80千瓦需要
通过的电流为364A(安培),
三相
供电每相电流为130A左右,按每平方线通过电流10A的0.7倍算:130/0.7=19平方左右,考虑日后増容问题可用24至30平方电缆视经济实际选用。
80KW用多大
电缆?怎么计算的?空开
用多大的
?
答:
分析:1、
80KW
这么大得负载肯定是用
三相
电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果电缆敷设方式以及散热等情况较好70mm
的铜
芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大...
...时候是
80KW
左右的耗电量,请问电表容量
需要多大的
,以及拉进来的线至 ...
答:
因为
80千瓦的
电流约143.2A左右,可用3×5A的电表,配150/5的电流互感器就行了。进线可选用50平方
铜线
,因为50平方铜线的安全截流量是170A。
80千瓦的三相
电机
用多大的
线
答:
如果你是用的星三角启动,那就是有6根线接到电机,这时线可以35平方以上
铜线
或50平方以上铝线,同样如果考虑到其它因素,安全系数还要更大一点 以上是以
三相
380V电压的三相普通异步电机的两种常见情况来说的,如果具体的使用情况不一样,会有不一样的布线要求,所以以上仅供参考,具体施工还要当地有资质的...
500米线路
80千瓦
负荷
需要多大
电线如何计算
答:
88kw500米选择导线
80kw
额定电流I=P/1.732UcosΦ=80/1.732/0.38/0.8=80/0.53=151安 末端电压最少应该有365V,才能保证负荷正常工作,电压降为380V-365V=15V 允许的铝线电阻R=U/I=15/151=0.1Ω 电阻公式:R=ρ(L/S)铝导线截面S=ρ(L/R)=0.029X500/0.1=145平方毫米
铜导线
...
30KW,
三相
四线,距离700米,
需要多大
电线
80KW
,三相四线,距离2000米,需 ...
答:
80KW
,额定电流约160A.设允许降压20V,导线电阻R=U/I=20/160=0.125Ω 根据电阻公式 R=ρ(L/S)铝导线截面积S=ρ(L/R)=0.029X2000/0.125=464mm²可以用500mm²的铝线。铜导线截面积S=ρ(L/R)=0.017X2000/0.125=272mm²可以用300mm²
的铜线
。30KW,额定电流...
三相
交流电动机总功率为
80KW
左右,请问
要多大的
三根
铜电线
和空气开关才能...
答:
160A左右的电流看你的敷设方式,一般选70---95的,200A的空开
80KW的
感应加热电源
用多大的铜线
合适
答:
70平方毫米的线可以了,但是,供电距离必须在百米以内,否则加大一档为95平方毫米。再远再说。可以百度《导线截面的经济选择》一文参考一下。
三相
电分流成三组220V的单相电总负载
80千瓦
零线公用需用多少平方
的铜线
...
答:
80KW
负载电流计算如下。80KW/380/1.732/0.85=143A。50mm2的电缆,40°时载流量175A。看敷设方式和长度及环境温度,为了安全用75的电缆。零线截面要求不能小于相线的二分之一,建议用35平方,如果
三相
负载足够平衡,零线可以选择25平方的。
80kw
电加热管
需要多大的
电缆线
答:
如果是
三相
16平方
铜线
或25平方铝线。50平方铜线或75平方铝线。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80千瓦用多大电缆
80kw的电机要多大的电缆
380v80千瓦用多大电缆和空开
380伏三相80kw用多大的电缆