44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦最低多大线
100
安
三相四线
漏电开关带多少
千瓦
答:
100
安
三相四线
漏电开关带65
千瓦
。三相四线是指由三根火线和一根零线组成的接线方式。其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。漏电保护器,简称漏电开关,...
三相四线
制电表是每项20A的,合计60A,现在负载最大是50kw,请问我们电表...
答:
50KW的负载线电流约
100
A,你的电表大小不能用。100A电流宜用16平方毫米铜线单根明敷。
200米范围内
三相四线
五十个
千瓦
要好大的线
答:
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:95×(1+20%)=114A 选用25mm²的铜芯电线合适 ,它的安全载流量138A,即:BV-
4
×25+1×16。或者选用35mm²的铝芯电线合适 ,它的安全载流量130A,即:BLV-4×35+1×16。查表25mm²的铜芯
线100
m的电阻是0.0727Ω;35mm&...
100
A的
三相4线
空开,能承受多少
千瓦
单相负荷?
答:
综述:
100
A的三相空气开关表示每一项长期工作电流不能超过100A,用单相100A电流220V电压换算功率不大于22KW。单相在交流电力线路中具有的单一交流电动势。对外供电时一般有两个接头。在日常生活中广泛使用单相供电方式。电力解释 我国家用电源进入用户前按载流导体分为
三相四线
制。即三根相线(电气符号:A、...
100
平方
三相四线
可以带
多大
功率?
答:
55
千瓦
。看带什么负荷220V负荷P=iv=
100
*220=22000W=22千瓦如有电机还要乘效率。
三相
电的功率因数以0.85计算,则该开关能承受的最大功率:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×100×0.85=55kW。
三相四线
制50000
千瓦
用
多大线
答:
你好,50
千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为
100
A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*25+1*16平方的。以上仅供参考。
...最大输入功率25500W,380V,
三相四线
.需
多大
电线?
答:
如果距离更长,最好换
三相
电,上例若是三相电,同样是1
千瓦
的电动机,电流只有2.5安,压降仅有10伏(约为380V的2.6%),那就没有问题了。电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在变压器、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是...
100
安的
三相四线
电度表可承载多少
千瓦
答:
50
千瓦
5.5
千瓦
水泵,按
三相四线
接,
100
米距离,需要
多大
铝线?
答:
计算
三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;
100
米的输送距离是很远的了,我们要核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/9.8≈1.9388Ω;铜芯线:S=ρ×L/R=0.0285×100/1.9388≈1...
三相四线100
安可带多少
千瓦
电机
答:
45
千瓦
的电机。