44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦最低多大线
120电缆线能负载多少个
千瓦
?它的
三相四线
电流怎么计算法?
答:
由于电缆线质地有铜有铝,而且是在不同的环境和条件下使用的,因此它的安全载流量也是不同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200
千瓦
左右,如果是用于动力为主(以
三相
电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个...
三相四线100
A漏电断路器能承受多少
千瓦
用电
答:
(如果是380V50HZ的交流电)
三相四线100
A漏电断路器能承受55.944
千瓦
的用电。理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)P=1.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)...
三相
电表
100
a能用多少
千瓦
答:
34.2
千瓦
。1、
三相四线
制的线电压一般为380V,假设功率因数为0.9(实际值可能因负载不同而有所差异),则负载功率P=380V×
100
A×0.9=34,200W,即34.2kW。2、所以,100A的三相电表能够承载的最大功率约为34.2千瓦。
三相四线100
安电表能带多少
千瓦
?
答:
三相四线100
A没加互感器的直通电表,最大可以使用50
千瓦
的三相负载,电缆截屏够粗的话超过50千瓦也没有问题 但是电流超过100A电表计数就会不准确,一般都是跑得更快
三相四线
铜芯电线,单线10平方,
100
A漏保开关,线长40米到变压器下,请问标 ...
答:
你们再别糊弄楼主了,第一是
三相四线
制的电线,虽然不知道是什么电线,但姑且视为BV线。给楼主一个最简单的办法,因为手头没资料,只能给你个规则,首先我最记得BV-3×4的载流量在380的情况下没有
100
A,那这个保护开关就是做大了,你根据载流量×电压等级就直接出来最大负荷了,然后乘个0.85就是...
180
千瓦
设备380伏
三相四线
要用
多大
的电线.要有公式
答:
180
千瓦
设备380伏
三相四线
要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180
kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配的电缆为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,...
三相四线
空开
100
A的空气开关的每一根线都能最大承受100a的电流吗?
答:
是。。。如果不这样标示,或是用
三相
总合标示会使用带来不必要的麻烦。
100
米长,10千W,
三相四线
,需要
多大
的船用电缆
答:
三相
10KW功率,线路电流在26.3A多一些,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,26A电流,可以选择2.5平方毫米的铜线就可以了。
100
A
三相四线
电表
答:
你可以计算下呀,随用电负荷考虑功率因数按0.85(电动机)计 P=3*220*
100
*.85=56100瓦 也就是说能带到56
千瓦
多点都没问题,所以,45千瓦是不用加互感器的。
50kw功率用电线
100
米长,
三相四线
要用
多大线
才可以
答:
35平方
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜