44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦用多大电缆
380v 20
千瓦
的电机
需要多大的电线
。
答:
1、20个
千瓦
,用380V的电源,
三相
对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*1.732*0.75)=40.5安 建议导线铜芯截面积10平方毫米 2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度 20000/(380*0.75)=70安 建议导线铜芯截面积16平方...
十八点五个
千瓦
的电机
要
配
多大
平方的
三相四线
的铜线
答:
18.5KW的
三相
电动机
采用4
mm²的铜芯导线。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18500/380/1.732/0.85=33.1A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:33.1×(1+20%)=39.7A;选用铜芯塑料绝缘
电线4
mm²合适,它安全截流量是42A,如:BV-4×4。选择空气断路器的额定电流应...
35
kw的
设备,配
多大
的
电缆
。(铜的)
答:
35
KW的
平衡负载(比如电动机)应该配用16平方毫米以上的电源线路,以25平方毫米的铜芯负荷
电缆
为好。电表如果说是电能计量表(电度表)则建议安装1.5A(6A)
三相四线
电能表,配用150/5A的“计量用”电流互感器,其计量读数等于表读数乘以30倍(即变流比为1:30);另外,指示仪表中的电流表,建议配...
电流互感器进电表
需要
几平方
的电线
?
答:
额定电流应是5A的。 要按正相序接线,电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。 二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。50平方负载在50千瓦,150平方负载
100
--200千瓦。50千瓦可以直接用
三相四线
电度表(40安),大于50
KW用
互感器变比500/5,三个单项电度表。
关于
电缆
的问题。
答:
(2)确定ΔU%的计算公式。根据电压偏差计算公式,Δδ%=(U2-Un)/Un×
100
,可改写为:Δδ=(U1-ΔU-Un)/Un,整理后得:ΔU=U1-Un-Δδ.Un 对于
三相四线
制用(2)式:ΔU=400-380-(-0.07×380)=46.6V,所以ΔU%=ΔU/U1×100=46.6/400×100=11.65;对于单相220V,ΔU=...
...我们现在
需要
做一个电柜,从变压器拉
电缆
到电柜应该
用多少平方
...
答:
距离是多少 这点容量的设备,应该
三相
设备的吧,如果是三相设备的话 一般正常距离(一两百米以内)。常规的YJV(铜
电缆
)差不多要3*185mm²的
电线
的择,
多大
的零线,多大的相线。
答:
对你的问题有点疑问,平均1平方米的地面就要1个1000瓦的碘钨灯,估计到时地面温度会太高的。那就从理论的角度(功率)方面给考虑吧:总功率是
100千瓦
,碘钨灯是交流220V的,那么电流就是1000除0.22=455A。(需要250平方)请考虑应该
使用三相四线
制进线,灯的接法使用星形接法,可以适当降低零线的直径...
50
千瓦三相四线
50米要
用多粗的电缆
?
答:
可以使用50平方的铜芯
电缆
。
三相
五线如何根据总功率计算
电线
截面
答:
三相五线包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器则和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与
三相四线
制无异了。注意:中性线(N线)不等于地线,正常情况下中性线无电流,是作为电路的回路,而地线是保护线路。中国...
请问:16平方铜芯
电线
能承载
多大
的电流和功率?3×20(80)A的电表又能承...
答:
x 220V =13860W x 3 =
4
1.58
千瓦
电表 80A X 220V=17600W 17600W x 3=52800w=52.8千瓦 所得电表承载最大电功率为 52.8千瓦 铜线最大承载就有点难度了 现在要确定的是 温度 条件 温度越高,承载越低。您所用的铜芯线 是穿管线,还是
电缆
为了长期安全使用 建议加大承载
的电线
!
棣栭〉
<涓婁竴椤
43
44
45
46
47
48
49
50
52
涓嬩竴椤
51