三相四线205kw电用多大电缆
380v供电44户6kw用户
用多大
主线缆
答:
首选计算总功率:P总=6000×44=264
KW
,
需要
系数K取0.7;Pjs=P总K=264000×0.7=184.8KW。这么大的功率理所当然是采用
三相四线
制供电了,计算负荷184.8KW相三相供电约337.6A,主
电缆
选择185mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆。计算负荷的电流:Ijs=Pjs/U/√3/cosφ=184800/380/1.732/0.85≈...
现有客户欲开火锅店,设计负荷为150
kw
,采用
三相四线
制供电方式,主线为95m...
答:
一般为空调,插座,照明各分一相,150
KW
电流为213.66A,选择大一级的总空气开关进户,
三相
各三个分开关,
电线
横截面积按电流大少选择,2.5mm不大于22.5A,
4
mm不大于32A 6mm不大于42A 10mm不大于60A
现有170台正1匹空调,有电脑170台。采用
三相四线
进线,不知要配
多大电缆
...
答:
你的总额定功率为170×1KW+170×0.3KW=221
KW
.同时系数按0.8(也就是说同时有80%的电脑和空调开,实际是不太可能的),这样你的计算功率=176.8KW,按你的功率因数0.8来计算,计算电流=176.8/0.38/1.732/0.8=335A。这个就是你的三项电流,查表你
需要4
×150的YJV
电缆
(由于电脑负载考虑谐波...
三相四线电缆
埋地敷设400米左右三相功率最大12
KW
选用什么型号电缆
答:
单相电机电流计算公式单相:I=P/(U*cosfi) 单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 (cosfi是功率因数,就是效率值)则:I=P/(0.22*0.8)=5.68P 注:I为单相电机电流、P为单相电机功率所以12
KW
电机的电流为12×5.68=68.16A 看你是用铜的还是铝的,铜的为10平方,铝的为16平方.
电缆
载流量口决...
总功率150
KW
用多大 电缆
,多大总开关和电表
答:
你的功率是150
KW
,不知道是不是动力功率,要是动力功率大概电流210-220A之间,
电缆
的选至少70的,开关也有点小,提一档,施耐德的开关的选380A的好像,要不就是电子脱扣的
216个
千瓦
380伏有60米小区用
电用多大
的
电缆
答:
216
千瓦
负载,采用
三相四线
供电时,电流约为432A。供电距离在60米,
电缆
截面建议选择3*150+1*70平方的。150平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流约407A。因是照明用电,功率因数比较低,所以足够了。如果是穿管暗敷,建议加大电缆截面。以上仅供参考。
40个
千瓦
220伏电压
用多大的电线
和空开?
答:
40
千瓦需要
采用
三相四线
供电,额定电流约80A,如果供电距离在30米内。
电缆
截面建议选择25平方的铜芯电缆。25平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约126A。空气开关可以按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择125A的空气开关。
总功率240
KW
.电压220V.住宅用。总
电缆三相四线
VLV
用多大
。进总配电柜...
答:
先计算电流,再根据电流选择导线线径,最后确定
电缆
进线大小。240
千瓦的三相
平衡电流为:347安培,但这个是全部负载同时
使用
的总电流,不能直接选择电缆!所以,你得告知该总配电柜后,总共有多少户?每一户有多少千瓦?每一户最大的用电器是什么?因为有同时使用系数、组合系数以及功率因数,这些参数都是...
60kw电机
用多大
的
电缆
答:
如果是
三相四线
制的380V电压,60
千瓦
电机
需要
70平方毫米的铝芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。
单相空调18
Kw
,进户
三相四线用多大电缆
适合?
答:
至少2平方毫米截面四芯
电缆
即可,能满足需求。