三相四线205kw电用多大电缆
总功率为180
kw
220Ⅴ的电磁炉用
三相四线
供电因采用什么规格的铝
电缆
?
答:
10台炉子22kW
三相四线
供电,用不小于6平方导线为宜。
...总功率是25
千瓦
,
需要
用几平方的
三相四线
铝
电缆
?
答:
如果25
KW
是单相用电的话,那就要用35平方的铝线,要是用铜线25平方就行。如果25KW是
三相用电
的说,那就要用16平方的铝线,要是用铜线10平方就行了。
请问
4
台22KW的电机
需要三相四线
供电,电流多大
用多大
铜芯
电缆
答:
4
台22KW的电机的总功率为88
KW
,总电流约170A附近,主线100米以内,宜选择50平方铜芯
电线
,35平方也可以应用,但略显偏小,温升略为偏高,4台电机同时启动,受线截面偏小所限,电压降会瞬间过低。
485
kw
应选择
多大三相四线
铜
电缆
答:
485
千瓦
额定电流约为970A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择240平方的两根并联连接。 240平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约570A。
2.2
kw的
电机可以用2.2的铜
电缆
吗
答:
2.2KW的电机配2.5平方的铜
电缆
即可,单相电机要用4平方的铜电缆。因为2A/
KW
,那么2.2kw电机载流量是4.4A,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的
三相四线
的电缆足够。电缆是用来输送
电能
的,而
三相电
功率的计算式为:P=1.732UIcosφ,式中:P——电功率,单位
kW
...
电压为220伏,用电量是40个
千瓦
,
用多大
的
三相四线电缆
答:
电压为220伏,用电量是40个
千瓦
,其电流为200A;用
三相四线电缆
YJY3×70+50
180
千瓦
380v
用多大电缆
答:
180
千瓦
380v
用多大电缆
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,180千瓦380v选用185平方铜线即可。180千瓦设备380伏
三相四线
要用安全载流量400A左右匹配的电线即可。容量180
kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果...
安装家用充电桩时
电线
的规格要求
答:
1、充电桩电源输入应
使用
380V
三相四线
交流电,并配备总开关和漏电保护装置以确保安全。2、充电桩电源输入应采用铜线,线径根据充电桩功率和电流选择,电流大则线径大。3、充电桩
电缆
应防水、耐磨损和耐高温,适应不同环境,长度根据充电桩位置和距离选择,确保足够供电半径。 抢首赞 评论 分享 举报 为...
电机
用多大
面积的
电缆
答:
2.一般工厂用的大功率的电机都是三相的,很少有单相的,(没听说过有两相电机这个说法)接在电机上肯定是三相都要接,零线接地。3.低压
电缆
选择主要考虑以下几个方面:截面积,绝缘材料,机械强度
4
.15
千瓦的三相
电机用15KW除以电压380,再除以根号3,就是每一相的电流大小了,其他也是一样,可以按照...
工程用380v220v总用电量500
kw用三相四线
铝心
电缆
的
多大
?
答:
500
千瓦
负荷很大了,建议用铜芯
电缆
,用铝芯电缆至少是240mm2的截面。