答:
你好,360
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器...
三相四线
电热管总功率171
kw
接三相平分220v每相电流多大
用多大
的线
答:
380v3相供电 1、220v每相电流150A 2、选50平方铜芯yjv
电缆
3、电缆明敷距离很近的话可以选35平方铜芯yjv电缆
4
✘25
电缆线
能带多少
千瓦
答:
25平方的铝芯
电缆
,大约可以带100A电流 25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流 25平方的铝芯电缆,
使用
220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38
kW
25平方的铜芯电缆,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kw。
三相四线
电路当中,电压就是380伏,而根据计算25平方的...
单相220V功率100
KW
,用
三相四线
供电要
用多大
规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
感觉属于非标计算,不知道你的“
三相四线
”难道不是380v?算
需要
什么
电缆
都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑功率因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。参考以上线径与电流对照表,根据电压计算出线路电流,就知道该如何选择了。如380v ...
...
kw
左右,
三相四线
供电用铜
电缆
和铝电缆分别需
多大
的电缆
答:
铜线70平,铝线95
两相负载(220v)约125
KW
。进线是
三相四线
,进线得
用多大
的
电缆
...
答:
125÷3=41.7
千瓦
,也就是说平均每相41.7千瓦,I=P/U 电流:41700÷220≈190A 查表:
三相四线
应用70平方铜线
...功率是350
KW
另外电机是变频电机请问我需
用多大
平方的
三相四线
...
答:
建议分开供电,如果不超过50米,分别采用35方和65方的
电缆
。
三相四线
制电源,接4个回路,回路额定电压单相380V,额定功率8.4
kW
,电源...
答:
6平方铜芯或10平方铝芯。
在380v电压下负载150
kw
需
多粗的电缆
答:
在380v电压下负载150
kw
需185平方的四芯铝
电缆
。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用
三相
市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
三相四
芯 380V 50HZ 70
KW
要
用多少平方
的
电缆
答:
三相四芯380V50HZ70
KW的电缆
需求,涉及的是70平方毫米的电缆。根据
三相四线
制功率计算公式:P=√3UIcosb(其中cosb代表功率因数,一般取值0.85),我们可以计算出电流I=P÷(√3Ucosb)=70000÷(1.732×380×0.85)=125.126(安培)。接下来,根据导线的安全载流量,我们查表得知,对于70平方...