44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线有功电能表怎么接互感器线
三相四线
电子式预付费
电能表接互感器怎么接
答:
三相四线电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
三相四线
电子式预付费
电能表接互感器怎么接
?
答:
3、6、9接电流
互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。不带电流互感器的
三相四线电表
接线图 三...
三相四线有功表
和无功表带电流
互感器
,交流接触器接线图
答:
下图的图二就是需要的接线;接线端子可以连接在
互感器
与
电能表
之间,方便封接。
三相四线有功电能表怎么接
?带电流
互感器
的,有接线图最好
答:
朋友,你把K2并接公用或者K1并接公用都可以。
三相四线有功电度表
加电流
互感器
接线,按你的接线方式,一通电立即发生短路,这是很危险的,不但设备烧坏,还危害人生安全。接线时要注意查看电能表的接线图。
三相四线电表
七个孔带
互感器
接法
答:
三相四线电表
七个接线端的适用于不用
互感器
的直接式测量,经互感器测量不能用这种
电能表
,必须使用十一个接线端的电能表。此表实际上只有十个接线端,最右边两个是同一个端子的两个接线螺丝,用于接零线的进线和出线。接线方法如图
三相四线电表
带
互感器
应接在电原端还是负荷端
答:
接电源端,接电源端可计量总电量,以及线路其他设备电量及损耗;如接负荷端,只能计量一个用电器的电量,而线路损耗被忽略等。
三相四线有
无
功电能表
与电流
互感器
的接线图
答:
下图的图二就是需要的接线;接线端子可以连接在
互感器
与
电能表
之间,方便封接。
七孔
三相四线电表
能和电流
互感器
接线方式
答:
七孔
三相四线电度表
,采用电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。这种方法省去三根电压引线,将电流
互感器
K1与电源L1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入(见图)。这种接法旨在减少二次接线根数。但是,这种按法非常危险:第一,电流互感器二次回路不得接地,...
三相四线电能表
接线
互感器
s1和s2接反了
怎么
办
答:
三相四线电表互感器
s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,
电度表
会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和
4接
的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
三相四线电表
穿
互感器
答:
首先,
电能表
与互感其的接线不能接反,否则会反转或计量不准确。线应采用2.5平的电线,以提高计量的准确性。还要接零线。带电是绝对不能
接互感器
的!因为互感器断路后会产生高电压!电压比例和你的互感器比例会成正比,切忌!