44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线有功电能表怎么接互感器线
三相四线电表接
法是不是不要接地线,还是地线不要进表,
答:
当用
电度表
计量大电流
三相
电路的用电量时,由于线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流
互感器
进行电流变换,将大电流变换成小电流,即电度表能承受的电流后进行计量。一般来说电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5, 100/5。 注意电流互感器的K2端是接地而不是接...
七孔
三相四线电表
能和电流
互感器
接线方式
答:
七孔
三相四线电度表
,采用电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。这种方法省去三根电压引线,将电流
互感器
K1与电源L1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入(见图)。这种接法旨在减少二次接线根数。但是,这种按法非常危险:第一,电流互感器二次回路不得接地,...
三相四线电能表
接线
互感器
s1和s2接反了
怎么
办
答:
三相四线电表互感器
s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,
电度表
会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和
4接
的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
三相四线电表
穿
互感器
答:
首先,
电能表
与互感其的接线不能接反,否则会反转或计量不准确。线应采用2.5平的电线,以提高计量的准确性。还要接零线。带电是绝对不能
接互感器
的!因为互感器断路后会产生高电压!电压比例和你的互感器比例会成正比,切忌!
dts288
三相四线有功电表怎么
接线
答:
就给你说下互感式的接法,它要和互感器配合使用,表下面有11个孔,分别为1-11.1孔接A相互感器s1,2孔接A相电源,3孔
接互感器
s2并接地,这是A相的,B相就是456孔按A相接法一样,C相也一样,最后两孔接零线就可以了,如果接出来
电表
反转就把各个互感器s1.s2两根线调下就好了 ...
三相四线有功电能表
有电流表
互感器怎么
接线
答:
你好:——★请看附图:
三相四线有功电表
配
互感器
要
怎么接
才会不反转多装了3个互感器 但没接线...
答:
多装的3个
互感器
,每个互感器的二次侧K1、K2(或S1、S2)必须短接,否则危险!!切记。
两块
三相四线有功电能表
可以共用一组
互感器
吗?若可以,该
怎样
接线?希望...
答:
可以,两块
三相四线电能表
电流端串联:
电流
互感器
和
三相四线有功电能表
的接法
答:
象这个图上的3.6.9端是可以接一起的,然后接地。
单相电能表、三相三线、
三相四线有功电能表
与电流
互感器
的联合接线的...
答:
表的接线孔都有对应的号码,第2,5,8接线孔接L1,L2,L3
三相
,
互感器
上有两个接线柱为S1,S2或K1,K2,把三相的线从互感器穿过后压在开关上,引出三相电源接到表上,L1相的互感器的S1接表的1号接线孔S2接3号,L2相的S1接表的
4
号孔,S2接6号,L3相的S1接7号,S2接9号,中性
线连接
后引出...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜