44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表带互感器接线
DTS211
三相四线电表加互感器接线
图
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
带互感器三相四线电表接线
,请教高手
答:
1、2:不能互换,S1和P1,S2和P2是同名端。测
三相
电流的时候不能反接,会造成电压电流过大,烧仪表,也会影响测量,计量不正常。3:零线地线严格区分,零线是代表中性线,正常运行时有载流;地线正常运行时不载流,更多的是起漏电保护作用。4:零线不接,无法形成回路,无法测量。注:电流
互感器
二次...
两个电流
互感器
,一块
三相四线
表,怎么
接线
测量用电度数,
电表
是10孔的...
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
带互感器
三相四线电表接线
图
答:
带电流
互感器
的
三相四线电表接线
图 三相四线电表就两型号 :1、直接接进出线计量;2、通过互感器计量 ;看用电多大,选择多大电表:基本直接接线的10-40的电表已经很大了 大概配置40KW的电流直接可以用;再大的话,需要互感器来接,选择需要的倍比互感器就得了;至于互感器电表,就有很多了,机械式 ...
电子式
带互感器三相四线电度表
怎么
接线
答:
三相四线电表接线
方法:1,4,7,接三根火线的进线 3,6,9,接三根火线的出线,10接零线,
三相四线电表
只有七个
接线
孔的怎样接
互感器
答:
这是直读
电度表
,不易使用电流
互感器
。硬要采用电流互感器的话,必须将1、3、5孔内(
接线
盒盖板打开可看到)的电压绕组挂钩去掉,A相电流互感器的S1接电表1孔、S2接电表2孔,B相电流互感器的S1接电表3孔、S2
接电表4
孔,C相电流互感器的S1接电表5孔、S2接电表6孔。从电源A、B、C和N相引
三相
...
三相四线带互感器电子表
.
接线
全部正确, 为什么A相显示反电流流_百度...
答:
你好,四线三相回答你的问题前先简单介绍一下
三相四线
制和三相三线制的问题。三相四线制输送电能适合一般用途的用电器。因为用电器情况不明,一般不可能对称,三跟火线电流矢量和不为零,所以需要一跟中性线(俗称零线)。对于结构对称的用电器(如三相电动机),由于三跟火线电流矢量和总为零,所以可以...
三相四线带互感器
的
接线
都正确,但在
电能表
上把3.6.9端子短接对计量有什...
答:
3.6.9短接后接地,记着还有接地!这是一种保证安全的技术措施,对计量没影响,
接线
正确。
三相四线电表
只有7个
接线
端怎么加电流
互感器
答:
三相
入出分别
接
到
互感器
并联,第7个孔接零线
三相四线
直接式
电度表
改接
互感器接
法
答:
可以
接
。
用
A相
互感器
的S1和S2进表的1和2 。用B相的S1和S2进表上的3和
4
。C相S1和S2进5和6 ,然后用A,B,C
三相
的常电依次进表上的1,3,5,就可以了!记的别忘了进N线,要不然表不走。试试把!!!