2台电机20KW,电压380V,配三个5(60)A电子
电能表
可以吗?
答:
2台电机20KW,电压380V,配三个5(60)A电子
电能表
不可以的,因为
电表
的功率小。总功率为40KW,电流计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=40÷(√3×0.38×0.85)=72(A)可以配380V,100A的
三相
四线直通电表。
100A
电表最大
能用多少千瓦?
答:
电表上的标识“100A”通常表示电表能够测量的
最大
电流值,而不是实际使用的功率。例如,一个标有“100A”的
三相电表
,如果相电流为30安培,那么最大功率将是380伏特乘以30安培,等于11400瓦特,即11.4千瓦。要计算三相电
负荷
(功率),可以使用公式:P = √3 × U × I × 功率因数,其中U是电压...
三相
电路
电表
实物图接法?
答:
如图所示:按由左向右编号,1、4、7接线柱是电源相线进线的接线柱,3、6、9是
电度表
的相线出线接线柱,2、5、8接线柱为线圈的连接片,连接片不可拆下,10为电源中性线进线的接线柱,11为电度表中性线出线的接线柱。接线方法见下图。当
三相
四线电度表测量大电流的三相电路用电量时,因为线路流过...
三相电表
容量16KW一个月可用多少多电?
答:
要是24小时都是耗电16KW没有变化就是每小时耗电16度,一千瓦一小时耗一度电,一天就是24×16=384度电,一个月按30天算就是384×30=11520度。
三相
四线
电表
电压线在互感器前面取电还是后面取电有什么区别计量有误差...
答:
这两种接法,理论上分析,两者差一个C.T的一次回路中的电压降,但是C.T的一次回路的阻抗极小极小,完全可以忽略,因此两种接法计量上几何没有误差的。
400KW-500KW要用多大的
电能表
(什么型号)互感器用多大的 ?
答:
400KW
负荷
电流是760A,500KW负荷电流是950A,
三相
四线有功
电能表
选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以互感器选用1000/5A。在选用互感器时,计量应选用准确度为0.5级的,或者更高级别的0.5S或0.2级的,对于价格来说,当然增加互感器要增加投资,主要是看容量有多大及对计量的要求情况来...
餐厅的设备有220V的也有380V的如何计算总功率?
答:
如何计算
三相
变压器的容量 一、需要知道
负载
的每相
最大
功率。将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总...
3×10(40)A的
电表
含义
答:
3:
三相电流表
。10:标定电流为10A。40:
最高
电流为40A。例如学生用电压表一般正接线柱有3V,15V两个,测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5Ⅴ,每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5Ⅴ);量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.1V(即最小...
电子式
三相
四线有功
电能表
怎么读数?
答:
三相
四线电子式
电能表
读数方法:1、首先观察三相四线电子式电能表前面五位为白色,后面一位为红色;2、读数的时候它的
最大
量程为99999.9,前五位为整数部分,后一位为小数部分;3、如果显示数据258913,则度数应该为25891.3度。上图中是208,这种表的最后一位是各位,不带小数部分,小数部分是最后的...
三相
四线制表50A选用多大的
电度表电表
选大了会造成
答:
表计
最大
电流可选60或100A的。最大电流决定最大能带多少
负荷
,以0.9功率因数为例:P1=3UI*0.9=3*220*40*0.9=23760(W)P2=3UI*0.9=3*220*60*0.9=35640(W)因此40A的可带近24千瓦负荷,而60A的能带近36千瓦负荷。