44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表最大负荷
急问:关于电子式
电表
的类型问题
答:
就能构成不同大小的计量装置!三个互感器的一次是分别串入各自的相线中! 其地次也是分别接入
三相电表
的三相电流线圈!因为互感器二次
最大
为5A,因此不能选用电表为20(100)A的,一定要选用3*1.5(6)A的电表!如一次
负荷
有变化,只需配置不同大小的CT就可,电表是通用的!由于3*1.5(6)A,多在带互感器...
电度表
问题
答:
最大
通过300个电流。因为电流过大时,电流互感器就将饱和,电流互感器的二次电流不按正常的变比规律变化,使电流互感器二次电流变小,少计电量。不用计算,电流互感器就标定了。当是6KW的
负荷
时,这个
电度表
和电流互感器组成的计量装置不可以用。因为是6KW的负荷,电流大约是12安,再用300/5的电流...
我用的3*10(40)安的
电表
用40千瓦的电机为什么没有烧掉
答:
如果
三相
电的功率因数以0.85计算,则该
电表
能承受的
最大
功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。3*10(40)安的电表理论最大可以带22KW功率。电机不会烧,是因为电机有保护装置,但是3*10(40)安的电表带40KW 电机是不可以,会烧坏电表。
电能表的
简称,是用来测量电能的仪表,...
三块单相
电表
计量
三相
电。
答:
是啊,供电部门会不会同意你这样安?既然你是供电局的安个
三相
表也不会太贵,纠正你个错误,是KW不是KV,问题1:是,三块
电表
走数的和会等1kW, 问题2:
最大
可以使用大约20KW
三相电表
的三根火线分别与家用零线组成三组电源,且
负载
不一样,这样三...
答:
要看你的事三相表还是三相四线表,三相表可能会出现不准,因为有一项内部没有接电流线圈。如果这一相另外单独走零线,
电表
对着一相不计量的。所以可能是6度电。只是现在这种表一般人家不会给你装的。三相四线表会对每一相同时计量,它的快慢是
三相负荷
共同作用的结果。所以肯定是9度电。
请问大电表带小功率走的慢吗?
三相电表
用单相电会走的慢吗?请详细回答...
答:
另外。现在你即使不用电,
电表
也有个潜动时间,一般大的电表潜动时间短,在2-4个小时内就会出1个脉冲。不过大电表带小功率走的慢的,那是是带转盘式的,电子式的,基本不存在这个大电表带小功率走的慢的情况了,而且大的电表功耗大,可能比小的还费电。不管你的
三相
还是单相,如果不太清楚,可以给...
三相
四线制
电表最大
电流值是40A,可带220v电压的用电电器多少瓦,可带38...
答:
可带220V的
负载
26000瓦,或者带380V负载15000瓦
三相
四线电线分时表:总功率100千瓦,如何选表?是否要互感器?
答:
对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能选用相同的额定一次电流,单独用于保护回路时,宜按不小于线路
最大负荷
电流选择。 (4)额定二次电流 电流互感器二次侧额定电流一般为5A或1A。对于大型室外...
100kw
负荷
用什么型号
电表
和互感器?如何接线?
答:
再从S2引出一根线进行接地。然后取这一相的电压线接在
电表
的第二个接线端。这样是接好了第一相的线,然后按照这样以此类推接其余的两相的线,最后第十个端子接零线。1、互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。2、...
15千瓦装3x3(100)a的
电表
可以吗
答:
如果是三相电源,
三相负荷
,19000瓦,额定电流最多40A,三相100A
电表
(略大,50A就可以了,可以将就), 三相100A的空开(稍微大,可以将就) 如果是单相电源,单相负荷,19000瓦,额定电流110A左右,单相100A电表(略小,可以将就)