三相电表的三根火线分别与家用零线组成三组电源,且负载不一样,这样三相电表怎么计量

我知道从三项电表里接一根火线和家用零线组成电源做照明用,这样三相电表照常走,如果我把三相电表的三根火线分别与家用零线结成三个插座,每个插座用电量不一样,这样三相电表怎么计量
谢谢大家回答,我的主要疑问是比如我有三个三千瓦的电器,如果家庭用电一小时就要走九千瓦,如果按我说的方法接三相电表,三个三千瓦电器同时插在三个插座上一小时,这样三相电表是走九度还是三度

要看你的事三相表还是三相四线表,
三相表可能会出现不准,因为有一项内部没有接电流线圈。如果这一相另外单独走零线,电表对着一相不计量的。所以可能是6度电。只是现在这种表一般人家不会给你装的。
三相四线表会对每一相同时计量,它的快慢是三相负荷共同作用的结果。所以肯定是9度电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-03
如果用的是三相四线制的电度表,按你的接法不会影响计量的准确性,仍按电度表的实际读数,如果安装了互感器则乘以相对应的倍率。
你的补充问题;答仍是九度。
第2个回答  2013-04-03
三相电表里有三个电压组件和三个电流组件,分别对三相电计量然后累加最后显示出用电量,电表的三根火线分别与家用零线结成三个插座,每个插座用电量不一样,这样三相电表计量问题照样准确。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-04-03
还是可以准确计量的。
补充附语:
仍是9度,若分别为4KW、3KW、2KW电器同时插在三个插座上一小时,行度仍是9度.
第4个回答  2013-04-03
一般基本要求是三相平衡使用,如果有一组用电量大,其它二相不用或很少,电表按最大的转,这样用户就要吃亏。
不信你试一下。